凡_wvKAK
发表于 2021-10-19 10:09
急!急!急!发热门诊改造
各位老师,发热门诊专用通道的物理隔离,隔断需要多高?
吴晓梅
发表于 2021-10-19 10:25
发热门诊的隔断都要全隔断的,隔到顶!
npc
发表于 2021-10-19 10:28
发热门诊的隔断都要全隔断的,隔到顶,只留床尾
凡_wvKAK
发表于 2021-10-19 10:44
老师,我们从大门口到发热门诊还有一段的距离,这一段距离想再设个专用通道,这个通道的硬隔离高度有要求没?
如珠如宝
发表于 2021-10-19 10:47
没说清楚是室外还是室内?
cdh19628
发表于 2021-10-19 11:26
户外院落的专用通道没有高度要求,建筑物内的隔断要求隔到屋顶。
88218538
发表于 2021-10-19 13:24
室内到顶
jianghui123
发表于 2021-10-19 13:43
发热门诊到大门口的专用通道用警戒线、明显指示牌指引应该就可以吧
冬日飘雪
发表于 2021-10-19 13:48
没有多高的说法,物理屏障就是到顶的
jerkran
发表于 2021-10-19 15:47
学习了
高宏琴
发表于 2021-10-19 17:51
户外为啥要物理隔断?阻断人流,有相应的隔离带子拉起来就可以了
匆匆那些年
发表于 2021-10-20 08:51
发热门诊到大门口的专用通道用警戒线、明显指示牌指引应该就可以吧
28823065林林
发表于 2021-10-20 08:51
我院目前只有一个门进医院,用标示指引、铁马(高度1-1.2米)等方式引导发热病人到发热门诊,仅供参考。
xiongkeyy
发表于 2021-10-20 09:22
只要设置通道做好人流引导即可,如果是户外同一条路间隔,建议高于一人身高一米以上设置。
luyuyue
发表于 2021-10-20 09:29
我们也没有,但有专人引领
yjzxwsy
发表于 2021-10-20 13:07
户外的,发热门诊到大门口明显指示牌指引
页: