负压层流手术室使用疑问
如果负压手术室里做了确诊新冠病例的手术,是否需要更换初、中、高级过滤器?如果手术时关闭了层流,术后采用紫外线照射或者超低容量喷雾法进行空气消毒,是否可以不更换滤器? 《关于印发应对秋冬季新冠肺炎疫情医疗救治工作方案的通知》(三)手术部(室)新冠肺炎疫情防控工作指引
(3)为新冠肺炎确诊患者或不能排除新冠肺炎的患者进行急诊手术,终末处理要点如下:
空气消毒:空气净化系统自净时间至少30 分钟,宜适当延长自净时间;无空气净化系统的手术间应使用空气消毒机进行消毒。
排(回)风口清洁消毒:空气消毒后,操作人员按要求做好个人防护,先更换排(回)风口过滤网,再用1000mg/L含氯消毒剂或75%乙醇消毒剂擦拭消毒排(回)风口内表面,换下的过滤网按医疗废物处置。 那就是说只对回风口过滤网进行更换,其他的初、中、高效过滤器是不需要更换的是吗? 特殊感染手术初中高效滤网都应该更换 应该是不用更换,层流净化出风口应该是未受到污染的,故不需要更换 排风口高校过滤网、初中高效器均应更换,因为这是确诊病例 感谢老师的分享 ,路过学习了
txyy_ygk 发表于 2021-9-27 15:07
《关于印发应对秋冬季新冠肺炎疫情医疗救治工作方案的通知》
(三)手术部(室)新冠肺炎疫情防控工作指引 ...
请教:采用洁净系统的,排风与回风有什么区别呢?谢谢! 禅静思语 发表于 2021-10-2 20:35
请教:采用洁净系统的,排风与回风有什么区别呢?谢谢!
是不是应该是说:送风口与回风口。 排风与回风应该是一回事嘛