求助:疫情期间中央空调的管理
本帖最后由 禅静思语 于 2021-9-27 22:20 编辑疫情期间中央空调的管理 疫情期间中央空调通风系统运行管理指南疫情期间中央空调通风系统运行管理指南 一目的
为保证新冠肺炎流行期间,中央空调通风系统的安全合理使用,防止因中央空调通风系统开启而导致新冠肺炎疫情的传播和蔓延,最大限度地保护使用者,特制定本指南。二运行要求1当中央空调通风系统为全空气系统时,应当关闭回风阀,采用全新风方式运行。2当中央空调通风系统为风机盘管加新风系统时,应当确保新风直接取自室外,禁止从机房、楼道和天棚吊顶内取风,保证排风系统正常运行。对于大进深房间,应当采取措施保证内部区域的通风换气。新风系统宜全天运行。3当中央空调通风系统为无新风的风机盘管系统时,应当开门或开窗,加强空气流通。三管理要求1使用前,要对中央空调通风系统进行全面清洁、消毒,必要时,由专业机构进行卫生检测评价,合格后再使用。2新风采气口及其周围环境必须清洁,确保新风不被污染。建议关闭中央空调通风系统的加湿功能。3对于人员流动较大的商场、写字楼等场所,应当保证室内全面通风换气;并且,每天下班后,新风与排风系统应当继续运行1小时,进行全面通风换气,以保证室内空气清新。4人员密集的场所应当通过开门或开窗的方式增加通风量,同时工作人员应当佩戴口罩。5下水管道、空气处理装置水封、卫生间地漏以及空调机组凝结水排水管等的U型管应当定时检查,缺水时及时补水,避免不同楼层间空气掺混。6发现疑似、确诊新型冠状病毒感染的肺炎病例,应当停止使用中央空调通风系统。7中央空调通风系统的清洗消毒应当符合下列要求:
[*]定时对中央空调通风的过滤器、风口、空气处理机组、表冷器、加热(湿)器、冷凝水盘等设备和部件进行清洗、消毒。常规清洗消毒应当符合《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》(WS/T 396-2012)的要求。可使用250mg/L~500mg/L含氯(溴)或二氧化氯消毒液,进行喷洒、浸泡或擦拭,作用10min~30min。对需要消毒的金属部件建议优先选择季铵盐类消毒剂。
[*]对于无法按全新风运行的全空气空调系统,建议在中央空调回风总管内或其它部位安装紫外线灯,其照射强度时间为6000-7000μW·S/cm2(相当于在1m2断面7-8m长风管内安装30支C波段无臭氧30W紫外线灯管)。也可采用其它可靠的消毒或过滤装置,如高效过滤器或静电除菌装置等。
[*]当发现新冠肺炎确诊病例和疑似病例时,在疾病预防控制中心的指导下,对中央空调通风系统进行消毒和清洗处理,经卫生学评价合格后方可重新启用。
8中央空调通风系统卫生检测要求中央空调通风系统卫生检测应严格按照WS 394-2012 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》进行,建议项目如下表:http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200402/0a4186fbe25f4b66916a636115de5431.png
很详细,路过学习。。。。。。 非常详细,谢谢老师分享,这个规定的依据出自哪份文件呢
收藏学习,谢谢老师分享。 谢谢老师分享
页:
[1]