明_aGNyo 发表于 2021-9-6 15:03

紫外线灯管强度监测

各位老师,想问一下紫外线灯管强度监测是院感科做还是科室自己做

早晨吃饭 发表于 2021-9-6 16:03

院感科牵头,组织科室并做好监测后记录

qindeji 发表于 2021-9-6 17:26

感控科是指导科室,不是实行科室。提供检测方法,科室自行监测、记录。

迷茫小师弟 发表于 2021-9-6 20:46

我们是院感科测定,每半年一次。

gl1683 发表于 2021-9-7 09:55

我们是院感科每季度下科室监测一次,就怕有的科室不执行监测编造假数据,自己做了心里有数{:1_12:}

lingli 发表于 2021-9-7 10:35

覃德绩 发表于 2021-9-6 17:26
感控科是指导科室,不是实行科室。提供检测方法,科室自行监测、记录。

{:1_17:}{:1_17:}我们跟老师是一样的操作。

jcyyhlb 发表于 2021-9-7 10:46


院感科牵头,提供检测方法,科室自行监测、记录。

吴晓梅 发表于 2021-9-7 11:54

院感科提供测试卡,科室自己测试,测试结果报院感科,院感科统计。

yhhuchaoying 发表于 2021-9-7 14:40

各科室自己完成,因为医院紫外线灯管太多了,叫院感科做都做不过来的

jsjhjyf 发表于 2021-9-7 15:10

我们医院较小,而且大部分科室都是用的循环风空气消毒机,所以只有少数几根紫外线灯管,就我们感染管理科自己监测的

玲_rbNW2 发表于 2021-9-7 15:22

我们是院感科监测,每半年一次。

明_aGNyo 发表于 2021-9-7 15:33

谢谢各位老师回答,我们医院是院感科每半年用辐照仪下科室测定,但是灯管多,每次得两天才能测完,想看看有没有更好的办法

xxxzyy 发表于 2021-9-8 08:52

我们是感控科每半年下科室用仪器监测

山里兰 发表于 2021-9-9 15:44

我们也是由院感科牵头,提供紫外线检测卡,科室自行监测、记录。