请问老师们,我院的污水检测结果是超标了吗?
本院第二季度污水检测结果粪大肠菌群(MPN/L)9.2x10的5次方(920000)。委托检测公司检测依据为:《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》HJ347.2-2018,检出限/测定下限未20MPN/L。请问老师们,结果是超标了吗?谢谢!超标了!
医疗机构水污染物排放标准GB18466-2016
传染病医院粪大肠菌群排放标准100;综合性医院粪大肠菌群排放标准500。 感谢热心老师给予的回复! 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法检出限:12 管法为 3 MPN/L;15 管法为 20 MPN/L。
结果表示:测定结果保留至整数位,最多保留两位有效数字,当测定结果≥100 MPN/L 时,以科学计数法表示;当测定结果低于检出限时,12 管法以“未检出”或“<3 MPN/L”表示;15管法以“未检出”或“<20 MPN/L”表示。 多谢老师!那真是超标了好多! 谢谢老师分享,路过学习
超标了!!!
医疗机构水污染物排放标准GB18466-2016
传染病医院粪大肠菌群排放标准100;综合性医院粪大肠菌群排放标准500。 非常感谢老师们的指导!