发热门诊的排风扇
请教老师们,发热门诊的潜在污染区没有窗户,不能开窗通风,医院按了普通的排风扇扇(餐馆用的普通排风扇),这样的用作发热门诊合规吗? 我也想问,发热门诊怎么实现上送风下排风,而大多数设计都给出的是上送风,上排风的方案。如果没办法实现下排风,所有室内用空气消毒机可以吗? 不合规!发热门诊要上送风下排风。 LZJDTQ 发表于 2021-8-22 23:08我也想问,发热门诊怎么实现上送风下排风,而大多数设计都给出的是上送风,上排风的方案。如果没办法实现下 ...
改造呀,我们医院都已经改造过了。 不合规。要符合上送风下排风的要求。
不能开窗通风的话,需要使用空气消毒机对空气进行消毒了。 采用静音离心风机,风管离地20cm,风管直径20cm最好,10平方采用功率约800立方/小时,根据此上下调整。通过隔层打洞往外排出 采用静音离心风机,风管离地20cm,风管直径20cm最好,10平方采用功率约800立方/小时,根据此上下调整。通过隔层打洞往外排出 zzxgxj 发表于 2021-8-23 10:23
采用静音离心风机,风管离地20cm,风管直径20cm最好,10平方采用功率约800立方/小时,根据此上下调整。通过 ...
老师请问这个有没有相关的具体设置要求,文件名称之类的? 路过学习了,谢谢{:1_1:}{:1_1:} 我们的发热门诊不大,只有基础的几个房间,专家检查时默认了我们的空调可以作为空气交换的设备。{:1_12:} 我们采用的是空气消毒机对空气进行消毒 txyy_ygk 发表于 2021-8-23 08:07
改造呀,我们医院都已经改造过了。
老师能否帮拍一下照片,我给施工队看看,目前我们的发热门诊已经打好框架了,现在改还来得急,谢谢老师! jxzzx 发表于 2021-8-23 10:17
采用静音离心风机,风管离地20cm,风管直径20cm最好,10平方采用功率约800立方/小时,根据此上下调整。通过 ...
请问老师有照片吗,我参考一下,请务必帮忙,谢谢! 路过学习了,谢谢各位老师 空调自有排风与回风,和电风扇一样只会增加气溶胶播栅。气溶胶会因重力作用沉积下来,所以要上送新风下排风,而且送新风位置靠近医生侧,排风靠近病人侧。不能按换气次数公式来计算功率,因为有漏风等损耗。 本帖最后由 murong8070 于 2021-8-24 16:41 编辑
《传染病医院建筑设计规范GB50849-2014》
7.3 呼吸道传染病区7. 3. 1 呼吸道传染病的门诊、医技用房及病房、发热门诊最小换气次数(新风量),应为 6次/h。
7. 3. 2 建筑气流组织应形成从清洁区至半污染区至污染区有序的压力梯度。房间气流组织应防止送、排风短路,送风口位置应使清洁空气首先流过房间中医务人员可能的工作区域,然后流过传染源进入排风口。
7. 3. 3 送风口应设置在房间上部。病房、诊室等污染区的排风 口应设置 在 房间下 部,房 间排风 口底部距地面不 应 小于 100mm。
7. 3. 4 清洁区每个房间送风量应大于排风量 150m/h。污染区每个房间排风量应大于送风量 150m3/h。
7. 3. 5 同一个通风系统,房间到总送、排风系统主干管之间的支风道上应设置电动密闭阀,并可单独关断,进行房间消毒。
按此方法计算往往排风量不足,还得记上损耗20-30% zzxgxj 发表于 2021-8-24 06:43
空调自有排风与回风,和电风扇一样只会增加气溶胶播栅。气溶胶会因重力作用沉积下来,所以要上送新风下排风 ...
请问排出去的风还要经过低中高效过滤消毒吗? txyy_ygk 发表于 2021-8-23 08:07
改造呀,我们医院都已经改造过了。
老师能不能有空帮拍个改造好的照片来学习下,万分感谢!
LZJDTQ 发表于 2021-8-25 11:00
老师能不能有空帮拍个改造好的照片来学习下,万分感谢!
和上面的老师差不多,我们也是这个一个粗管子,只是我们的管子一直到下面。