MISSGAO 发表于 2021-7-31 23:02

发热门诊

疫情期间,发热门诊的空调系统象其它病房一年清洗2次够吗?

zzxgxj 发表于 2021-8-1 10:08

不够的,建议加强,我院是每周过滤网清洗消毒

ynosmile 发表于 2021-8-1 10:23

本帖最后由 ynosmile 于 2021-8-1 10:32 编辑

新冠肺炎疫情期间办公场所和公共场所
空调通风系统运行管理卫生规范


执行行业标准!




运行中的管理与维护
5.1.2.1 低风险地区应以最大新风量运行,并尽量关小回风;中、高风险地区应关闭回风,如在回
风口(管路)或空调箱使用中高效及以上级别过滤装置,或安装有效的消毒装置,可关小回风。如
具有混风结构,开启前应关闭系统的混风组件,停止混风模式。
5.1.2.2 人员密集的场所使用空调通风系统时,应加强室内空气流动;应开窗、开门或开启换风扇
等换气装置,或者在空调每运行 2 h ~ 3 h 自然通风 20 min ~ 30 min。
5.1.2.3 对于人员流动较大的商场、写字楼等场所应加强通风换气;每天营业开始前或结束后,空
调通风系统新风与排风系统应提前运行或延迟关闭 1 h。
5.1.2.4 应加强对空气处理机组和风机盘管等冷凝水、冷却塔冷却水的卫生管理。
5.1.2.5 应每周对运行的空调通风系统的过滤器、风口、空气处理机组、表冷器、加热(湿)器、
冷凝水盘等设备和部件进行清洗、消毒或更换。
5.1.2.6 应每周检查下水管道、空气处理装置、卫生间地漏以及空调机组凝结水排水管等的 U 型管
水封,缺水时及时补水。


jcyyhlb 发表于 2021-8-1 10:30

按规范及行业标准执行。

wyfywlj 发表于 2021-8-1 15:56

学习了。            

吴晓梅 发表于 2021-8-2 07:47

发热门诊至少每周清洗一次。

rgc27 发表于 2021-8-11 16:30

按规范及行业标准执行。

MISSGAO 发表于 2021-9-27 20:43

谢谢老师,一定认真学习执行
页: [1]
查看完整版本: 发热门诊