諼忘忧也 发表于 2021-7-27 09:19

手术室空气净化系统

我院1号手术间在设计时为百级手术间,净化系统近期发生损坏,联系厂家说是该设备已停产,同时没有相关维修人员能够进行维护,同时我院进行的手术多为肛肠类手术及烧伤手术,想询问:此间手术室是否能够降级使用,按照非洁净手术间的环境卫生学监测标准走?

吴晓梅 发表于 2021-7-30 08:55

个人愚见:可以当普通手术室使用,采用普通手术室空气消毒方法,使用空气消毒机。

层流机组人员 发表于 2022-7-8 17:22

要看坏的是什么东西!过滤系统是可以更换的,机组也是可以维修的,电气控制设备也可以维修的,不明白你说的是什么坏了?

张世玲 发表于 2022-7-21 09:39

学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。

lj149114 发表于 2022-8-12 10:23

学习、、、、、、、、、、、、、、

唯研汁 发表于 2023-12-8 16:35

学习了,谢谢、、、、、、、、、
页: [1]
查看完整版本: 手术室空气净化系统