发热门诊必须独幢建筑设置吗?
根据276号文件要求‘发热门诊应设置在医疗机构内独立区域,设有醒目的标识,具备独立出入口,与普通门(急)诊相隔离,与其他建筑、公共场所保持适当间距’,在综合性医院中设置发热门诊,必须独幢建筑还是可以在医疗楼一角设置?当然保证通道分开、通风换气等完全分开。有条件的最好在医疗机构的独立区域设置 发热门诊应设置在医疗机构内独立区域,设有醒目的标识,具备独立出入口,与普通门(急)诊相隔离,与其他建筑、公共场所保持适当间距 独立区域,不一定是独栋楼,三级综合性医院必须是独栋楼 为何三级是独幢,哪有出处?
发热门诊建筑装备技术导则(试行)
2.1 发热门诊选址
2.1.1 发热门诊应当设置在医疗机构内相对独立的区域,与普通门(急)诊相对隔离,并宜临近急诊,设立相对独立的出入口,便于患者筛查、转运。
2.1.2 有条件的发热门诊宜预留室外场地及设备管线条件,为以后快速扩建、转运等提供基础条件。
2.1.3 设有发热门诊和发热筛查点的医疗机构,院区主入口和门急诊大厅外应当设置醒目的发热门诊标识,明确发热门诊所在的方向、位置及路线。院区内应当设置路线导引标识,明确患者前往发热门诊的路线,尽量避免穿越其他建筑。
发热门诊的建设需要考虑平战结合,肯定需要独立的区域,目前各级医院的发热门诊都是独栋的,跟其他建筑在一角,很难保证完全独立,比如排风出去的空气很有可能进入其他建筑空间,还有如果需要扩建的时候由于空间受限根本无能为力。 海明1 发表于 2021-8-9 22:27
发热门诊建筑装备技术导则(试行)
2.1 发热门诊选址
2.1.1 发热门诊应当设置在医疗机构 ...
同意老师的观点!{:1_17:} 发热门诊应设置在医疗机构内独立区域,设有醒目的标识,具备独立出入口,与普通门(急)诊相隔离,与其他建筑、公共场所保持适当间距
页: