15188922859 发表于 2021-7-19 11:03

洁净手术部洁净辅房可以上回风吗?

洁净手术部洁净辅房可以上回风吗?根据GB50333-2013第8.28条最后一句“经常无人且需送洁净风的房间以及洁净走廊或其他通道可采用上回风。” 做何理解? 洁净辅房必须采用下回风,根据此条算是强条?

禅静思语 发表于 2021-7-19 12:59

我个人认为:洁净走廊及其他通道可采用上回风。
结晶手术室的设计师专业的公司来完成的,所以,尊重专业设计公司的意见。

zzxgxj 发表于 2021-7-22 17:58

可以这么认为,不常有人的地方扬灰少,可以上送上回

15188922859 发表于 2021-7-25 22:03

谢谢回复 规范表述的不太明确我们这从严 (除洁净走廊外) 全部上送下回说是利于气流组织   也不知道到底如何界定

高山雪莲W 发表于 2021-7-27 21:57

可能从成本及风险大小进行评估,看到的一些洁净手术室的辅助用房,回风口在上面。
如果不考虑这些实际因素,高标准要求建成上送风,下排风是没有问题的。