鱼、想飞 发表于 2021-7-19 10:36

关于医疗机构污水监测的疑惑

请问各位老师,使用二氧化氯消毒剂处理的污水,需要还是不需要监测总余氯?按照国标的要求,实用含氯消毒剂处理的污水需要监测总余氯,而二氧化氯属于氧化剂,到底需不需要监测总余氯呢?哪位老师能够给出一个确切结论?本人曾在论坛搜索过这方面的帖子,也曾问过环保部门的人,都没有一个确切的答复。

小白天使 发表于 2021-7-19 11:24

最好咨询一下生产二氧化氯的厂家工程师,氯的含量等,再探讨监测。

禅静思语 发表于 2021-7-19 13:35

具体可以参照GB18466

鱼、想飞 发表于 2021-7-20 09:13

禅静思语 发表于 2021-7-19 13:35
具体可以参照GB18466

按照18466的要求,不需要监测。但是又有部分人答复需要监测,一直含含糊糊的。

huxiaoling1180 发表于 2021-7-28 16:02

二氧化氯属于氧化剂,溶于水后检测不出余氯。

yaoyao07 发表于 2021-7-28 16:48

第三方监测会有,但是医院内部自己一般不太好监测