zhaolinyan 发表于 2020-8-26 10:36

门诊诊室需要安装消毒设施吗?

请问各位老师,门诊诊室需要安装消毒设施吗?例如紫外线灯或空气消毒机等?哪里能找到相关规范指导呢?望老师们为我这个感控新人解惑,谢谢!

青素 发表于 2020-8-26 10:55

需要啊,根据相关科室风险等级选择。特别是发热门诊和呼吸科门诊。

小白天使 发表于 2020-8-26 11:21

普通门诊诊室开窗通风即可,不需要安装消毒设备。
口腔科诊室需要有紫外线灯等消毒设备。

854658087 发表于 2020-8-26 14:29

一般诊室开窗通风,必要时用移动式消毒机消毒,

zhaolinyan 发表于 2020-8-27 09:06

谢谢各位老师为我解惑{:1_13:}{:1_13:}{:1_13:}

zhaolinyan 发表于 2020-8-27 09:21

青素 发表于 2020-8-26 10:55
需要啊,根据相关科室风险等级选择。特别是发热门诊和呼吸科门诊。

老师,我们只有妇科、产科、儿科等的普通门诊,没有发热门诊,以前老院都安装紫外线灯,现在刚刚实施了整体搬迁,各诊室没有安装紫外线灯,我想加强通风是可以的,流感高发季节再用移动的空气消毒机进行诊室消毒。谢谢老师的指教!

非儿1 发表于 2020-8-27 16:58

普通门诊通风即可{:1_1:}

zhaolinyan 发表于 2020-8-27 17:24

非儿1 发表于 2020-8-27 16:58
普通门诊通风即可

谢谢老师指教!{:1_1:}

非儿1 发表于 2020-8-28 14:40

zhaolinyan 发表于 2020-8-27 17:24
谢谢老师指教!

一起学习哦!!!!!

dsskkkrwy 发表于 2020-8-30 14:40

通风良好的诊室应该不要按消毒机、但是发热门诊和呼吸门诊最好有。

xiongkeyy 发表于 2020-8-30 20:20

有条件的话,人机共存的空气消毒机最好安装,标准预防的措施,有备无患。

gaojing 发表于 2020-8-31 14:34

还是根据风险等级选择,普通门诊只需要加强开窗通风

ynosmile 发表于 2020-9-1 10:09

8.6   空气净化 8.6.1空气净化措施应符合 WS/T 368 的要求。8.6.2普通诊室首选自然通风,自然通风不良可采用机械通风、集中空调通风系统、循环风紫外线空气消毒器或其他合格的空气消毒器。应根据产品特性、使用区域空间大小配置适宜的消毒器。8.6.3诊治经空气或飞沫传播疾病的患者时,其诊室宜采用安装空气净化消毒装置的集中空调通风系统,或使用空气净化消毒设备。有条件的医疗机构,可使用负压隔离诊室。

中华人民共和国卫生行业标准WS/T 591—2018 医疗机构门急诊医院感染管理规范

执行行业标准,首选自然通风!



xiangxiang 发表于 2021-7-12 08:57

一般门诊诊室不需要按装紫外线灯管或空气消毒机,每天注意开窗通风就可以。

nionline 发表于 2021-7-12 09:27

根据医疗机构门急诊医院感染管理规范WS/T 591—2018 ,普通诊室首选自然通风,自然通风不良可采用机械通风、集中空调通风系统、循环风紫外线空气消毒器或其他合格的空气消毒器。应根据产品特性、使用区域空间大小配置适宜的消毒器。

舟舟舟 发表于 2021-7-12 10:54

可以安装,方便进行空气物表消毒

感控abc 发表于 2021-7-15 08:57

普通门诊诊室开窗通风即可,不需要安装消毒设备。

gynzyh 发表于 2021-7-17 21:21

根据医疗机构门急诊医院感染管理规范WS/T 591—2018 ,普通诊室首选自然通风,自然通风不良可采用机械通风、集中空调通风系统、循环风紫外线空气消毒器或其他合格的空气消毒器。应根据产品特性、使用区域空间大小配置适宜的消毒器。
一般诊室进行自然同方即可,有集中空调通风系统也可以,急诊、呼吸科、口腔科等根据诊疗暴露风险选择相应的消毒器,急诊就诊量大可选择可选择人机共存的消毒器

一点梧桐 发表于 2021-8-2 10:21

通风良好的可以不用安装空气净化设施,通风不好的需要安装,可选用紫外线灯,空气消毒机等。诊室需要安装洗手池。

maomimi 发表于 2021-8-17 09:55

学习了,普通诊室首选开窗通风