各位老师,关于新的科室开业前,空气采样的话,是需要连续采样3次吗?有无出处?我也觉得困惑,等待老师们解惑。 zhaolinyan 发表于 2020-8-3 13:29
我也觉得困惑,等待老师们解惑。
我咨询了这边cdc的老师,老师表明说没有要求连续3次 关于新的科室开业前,需要连续进行3次空气采样监测?没有看到哪里有这样的要求。 感控方面的学习永远在路上,谢谢老师们! 没有这样的要求,认为不需要 您好!这个问题被纳入“晓平说消毒”专栏你问我答第三期中啦!以下是倪晓平教授的答复:
这个没有出处的,可能是参考消毒供应室的做法,WS 310《医院消毒供应中心 第3部分》中4.4.2.5灭菌器新安装、移位和大修后的监测,应进行物理监测、化学监测和生物监测,应空载连续监测三次,合格后灭菌器方可使用。
与灭菌器相比,医院环境则属于低度感染风险,而问题所涉及的监测频次,估计是参考消毒供应中心的做法,但是,考虑到患者入住新病房环境,考虑到新的感染隐患,同时也是掌握院感本底资料的一个难得机会,因此,建议有条件的单位可以开展监测,同时也建议就这个问题向当地卫生监督部门咨询一下。