请问层流病房跟洁净病房是同一个概念吗?
如题,请问论坛的各位老师层流病房跟洁净病房是同一个概念吗?论坛上只有洁净手术室建筑规范,没看到有层流病房的相关规范 层流洁净病房是通过空气净化设备保持室内无菌的病房。我国目前尚未有完善的层流病房建设标准。美国CDC(疾病管理预防中心)和HICPAC(医疗感染管理咨询委员会)则劝告,不要在新建的保护环境室中使用层流空调系统(Laminar air flow systems)并提出了如下具体要求:
1.送风系统在中央或末端,配置高效过滤器(HEPA)。
2.必须是气密室。
3.保证每小时大于12次换气。
4.送风口送出的洁净空气横断病床形成单一方向性气流,从房间的另一侧被排走。
5.对前室或走道维持2.5Pa以上正压。
6.配置日常监视系统,记录监视结果。
7.全部病房出入口均需配置自动门。
洁净室(Clean Room),亦称为无尘室或清净室。
「洁净室」是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除,并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内,而所给予特别设计之房间。亦即是不论外在之空气条件如何变化,其室内均能俱有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能之特性。
洁净室最主要之作用在于控制产品(如硅芯片等)所接触之大气的洁净度日及温湿度,使产品能在一个良好之环境空间中生产、制造,此空间我们称之为「洁净室」。 学习了,谢谢老师的分享。 XXL学习了 层流洁净空气技术:采用空气洁净技术对微生物污染采取程度不同的控制,并提供适宜的温、湿度,创造一个洁净舒适的空间环境。
层流洁净技术不仅要求高度洁净的空气(进入的空气首先须经高效过滤器净化),而且要求能控制气流的流通方向(即采用层流超净装置),使气流从洁净度高的区域流向洁净度低的区域,并带走和排出气流中的尘埃颗粒(尘粒)和细菌;层流是一股细小、薄层的气流,以均匀的流速向同一方向输送。对空气中的非生物粒子和生物粒子加以控制, 消除尘埃粒子, 控制室内的细菌浓度,达到一定的生物洁净标准。
使用的方法就是将空气在进入室内之前对其进行消毒, 并使用初效、中效、高效过滤器对空气进行三级过滤处理, 过滤掉空气中的灰尘、浮游微粒、细菌及有害气体, 使新鲜而洁净的空气流入室内, 稀释室内的细菌浓度。除此之外, 净化系统还对进入室内的气流加以控制。为了最大限度地消除或避免由各种途经带入的病源微生物而引起感染, 净化系统利用流体力学原理, 利用合理的气流方向来控制污染物的扩散, 将在空气中浮动的微粒和尘粒、污物等通过专设排风口排出室内,各区域的气流分布均匀, 不产生涡流。空气中没有了浮动的尘埃等污物, 就基本上杜绝了细菌传播的媒介。
层流洁净空气技术特点:
1、层流是粒子流体连续稳定的运动形式,粒子不易聚结,流速高,粒子不沉积;
2、室内空气不停滞;
3、空气经净化,无尘埃,细菌数低;
4、新脱落的微粒经气流很快带走.有自行除尘能力;
5、可避免粉末交叉污染。
因此,采用层流洁净空气技术可使室内达到很高的洁净度。
学习了,谢谢老师的分享。 学习了,谢谢老师分享,还是有点模糊,层流和洁净不该分开,应该合起来叫做层流洁净病房吗? 感谢老师解惑!受益匪浅
学习了,谢谢老师的分享。 感谢老师解惑!受益匪浅 路过学习了,谢谢老师的分享{:1_1:} 学习了,谢谢老师们的讲解。
学习了,谢谢老师分享,还是有点模糊,层流和洁净不该分开,应该合起来叫做层流洁净病房吗? 我感觉老师描述的层流和洁净有交叉的内容,又不能完全等同。交叉的内容是室内尘埃粒子的控制技术,不同的是洁净室要求的是空气洁净度、温湿度、压力、噪音、风速等一系列全方位的内容。不知道这样理解是否正确