ygkjy 发表于 2020-7-16 16:47

空调系统不运行的层流洁净手术室可作为普通手术室使用吗?

各位感控专家:曾经检查一三级医院的层流洁净手术间,因医院建设层流手术部时未建设手术室单独使用的空调系统,在每年季节更替时,要保证层流手术部的温湿度,就得开启整栋大楼的中央空调系统,但因为消耗太昂贵,医院决定不开中央空调,手术间加装立式空调调节温度,将其作为普通手术间,开展普通手术。请问:不开启空调系统的洁净手术间(层流是开启的)能作为普通手术间使用吗?

小白天使 发表于 2020-7-17 07:44

空调系统不运行的层流洁净手术室如果监测空气等达标,可作为普通手术室使用的

ygkjy 发表于 2020-7-17 09:31

小白天使 发表于 2020-7-17 07:44
空调系统不运行的层流洁净手术室如果监测空气等达标,可作为普通手术室使用的

小白天使老师:这家医院提供了层流手术间的各项参数的年检报告,以及按规范要求每季度开展空气、物表、消毒液及手卫生检测报告,检测结果均合格。在季节交替时,医院为节约成本,不开启整栋楼的中央空调,使用洁净手术间内安装的立式空调调节手术室温湿度,作为普通手术间使用,不开展假体植入、某些大型气管移植、深部组织及生命主要气管的大型手术、手术部位感染可直接危及生命及生活质量等少数手术,同时手术室每周对立式空调的物表及过滤网做好清洁消毒并记录。我考虑:层流洁净是一种空气净化技术,同时做好物表、消毒液、手卫生以及手术室人员、物品等管理,可以将其作为普通手术间使用。不知这种想法有何不妥之处,毕竟手术室是感控重点部门,需慎重。

小白天使 发表于 2020-7-17 09:37

ygkjy 发表于 2020-7-17 09:31
小白天使老师:这家医院提供了层流手术间的各项参数的年检报告,以及按规范要求每季度开展空气、物表、消 ...

层流洁净是一种空气净化技术,同时做好物表、消毒液、手卫生以及手术室人员、物品等管理,可以将其作为普通手术间使用。
认可老师的观点。密切关注各项监测的结果是有必要的。毕竟手术室是感控重点部门,需慎重。

XXJ739830049 发表于 2020-7-19 08:29

路过,学习了,谢谢老师

初心1 发表于 2020-7-19 21:06

路过,学习了,谢谢老师

丁晓群 发表于 2020-7-19 22:44

路过,学习了,谢谢老师

院感烦心事 发表于 2020-7-20 20:39

虽然没有层流间,但也学到了知识点

酒窝199493860 发表于 2020-7-22 10:44

路过,学习了,谢谢老师

gwf 发表于 2020-7-22 17:50

路过学习了,感谢分享

946116909 发表于 2021-7-13 15:52

路过学习了,感谢分享

刀郎木卡姆 发表于 2021-8-6 16:38

路过学习了,感谢分享.