洁净手术室空气培养不合格原因
请问各位老师,洁净手术室连续4次空气培养不合格,第一次中心区略微超标,周边区合格,通过管道清洗、室内大扫除后再次监测,中心区合格,周边区略微超标;再次经过大扫除、除湿等处理后,第三次监测依然是周边区略微超标;给与更换初、中效过滤网及大扫除后再次监测,依然是中心区合格,周边区超标,且菌落数较前几次更多,有7cfu.30分钟/皿,合格范围为1.5cfu.30分钟/皿,请问各位专家,是什么原因引起的?该如何整改?与监测时的皿盘放置的高度,空气的湿度等有一定关系。 充分查找并分析原因,改进措施落实到位,严格按照规范要求做。 降低空气湿度,人员撤离手术室,开臭氧灭菌1小时,停机组使空气静止1小时,然后开机排风,30分钟后,机组正常运行,在测试