关于普通病区新风系统问题
老师好,我们全院普通病区全是新风系统,现在出现一个问题,夏天新风就会把空调凉风带走,所以两个不能同时开,并且长时间开启能耗过高,请问各位老师,普通病区空气质量要达到一个什么样的标准呢?《医院空气净化规范》里并没有体现普通病区空气质量呢!《医院消毒卫生标准》
Ⅲ 类环境为母婴同室;消毒供应中心的检查包装灭菌区和无菌物品存放区;血液透析中心(室);其他普通住院病区等。
Ⅲ 类环境≤4.0 ( 5 min) cfu/皿 本帖最后由 院感搬运工 于 2020-7-10 08:23 编辑
1、单独关掉新风系统;2、开启空调系统;
3、每天定期开窗通风或(和)紫外线灯管照射。
个人愚见,仅供参考。
普通病房自然通风就OK啦 池水晶 发表于 2020-7-10 14:20
普通病房自然通风就OK啦
谁知道咋弄的,过度建设,手术室也过度建设,都是百级手术间
lsc950709 发表于 2020-7-10 15:04
谁知道咋弄的,过度建设,手术室也过度建设,都是百级手术间
后期维保,也是大工程啊 普通病区空气质量达到三类环境的要求 禅静思语 发表于 2020-7-11 08:55
普通病区空气质量达到三类环境的要求
收到老师,这就去做检测 一般新风补风量都比较小。如果一个系统中个别房间有此类现象可能新风系统没有做平衡导致。如果整体都这样,是不是新风机组设置出了问题,一般情况,新风也有预热预冷系统。 普通住院病房属于3类环境,3类环境空气cfu/ 皿≤4(5min),物表cfu/cm2≤10,参照这个标准合理规划新风系统开启时间就好,一般是跟空气消毒机使用频次一样,疫情期间可酌情延长开启时间。 学习了,谢谢老师的分享 路过下载学习,谢谢分享。。。。。。 开窗通风是最好的。。。。。。。。。。 个人建议,日常开窗通风二次,每大于30分钟就OK啦{:1_14:} 师好,我们全院普通病区全是新风系统,现在出现一个问题,夏天新风就会把空调凉风带走,所以两个不能同时开,并且长时间开启能耗过高,请问各位老师,普通病区空气质量要达到一个什么样的标准呢?《医院空气净化规范》里并没有体现普通病区空气质量呢! 学习了。。。。。。。。 lsc950709 发表于 2020-7-10 15:04
谁知道咋弄的,过度建设,手术室也过度建设,都是百级手术间
北方冬天呢没办法开窗 谢谢老师们分享,学习了 已学习,谢谢老师的分享 普通病区空气质量达到三类环境的要求