lsc950709 发表于 2020-7-9 11:51

关于普通病区新风系统问题

老师好,我们全院普通病区全是新风系统,现在出现一个问题,夏天新风就会把空调凉风带走,所以两个不能同时开,并且长时间开启能耗过高,请问各位老师,普通病区空气质量要达到一个什么样的标准呢?《医院空气净化规范》里并没有体现普通病区空气质量呢!

吴晓梅 发表于 2020-7-9 11:51

《医院消毒卫生标准》
Ⅲ 类环境为母婴同室;消毒供应中心的检查包装灭菌区和无菌物品存放区;血液透析中心(室);其他普通住院病区等。
Ⅲ 类环境≤4.0 ( 5 min) cfu/皿

院感搬运工 发表于 2020-7-10 08:21

本帖最后由 院感搬运工 于 2020-7-10 08:23 编辑

1、单独关掉新风系统;2、开启空调系统;
3、每天定期开窗通风或(和)紫外线灯管照射。
个人愚见,仅供参考。

池水晶 发表于 2020-7-10 14:20

普通病房自然通风就OK啦

lsc950709 发表于 2020-7-10 15:04

池水晶 发表于 2020-7-10 14:20
普通病房自然通风就OK啦

谁知道咋弄的,过度建设,手术室也过度建设,都是百级手术间

junior86 发表于 2020-7-10 16:29

lsc950709 发表于 2020-7-10 15:04
谁知道咋弄的,过度建设,手术室也过度建设,都是百级手术间

后期维保,也是大工程啊

禅静思语 发表于 2020-7-11 08:55

普通病区空气质量达到三类环境的要求

lsc950709 发表于 2020-7-11 09:07

禅静思语 发表于 2020-7-11 08:55
普通病区空气质量达到三类环境的要求

收到老师,这就去做检测

刘欢.净化工程 发表于 2020-7-11 09:40

一般新风补风量都比较小。如果一个系统中个别房间有此类现象可能新风系统没有做平衡导致。如果整体都这样,是不是新风机组设置出了问题,一般情况,新风也有预热预冷系统。

monian5296 发表于 2020-7-13 10:17

普通住院病房属于3类环境,3类环境空气cfu/ 皿≤4(5min),物表cfu/cm2≤10,参照这个标准合理规划新风系统开启时间就好,一般是跟空气消毒机使用频次一样,疫情期间可酌情延长开启时间。

yjzxwsy 发表于 2020-7-15 14:09

学习了,谢谢老师的分享

冬日飘雪 发表于 2021-10-13 14:19

路过下载学习,谢谢分享。。。。。。

wangweiwei 发表于 2022-3-3 16:47

开窗通风是最好的。。。。。。。。。。

天格 发表于 2023-2-10 14:29

个人建议,日常开窗通风二次,每大于30分钟就OK啦{:1_14:}

YHY58611 发表于 2023-5-21 11:34

师好,我们全院普通病区全是新风系统,现在出现一个问题,夏天新风就会把空调凉风带走,所以两个不能同时开,并且长时间开启能耗过高,请问各位老师,普通病区空气质量要达到一个什么样的标准呢?《医院空气净化规范》里并没有体现普通病区空气质量呢!

505723jqm 发表于 2023-5-31 15:03

学习了。。。。。。。。

靓仔 发表于 2023-10-8 16:40

lsc950709 发表于 2020-7-10 15:04
谁知道咋弄的,过度建设,手术室也过度建设,都是百级手术间

北方冬天呢没办法开窗

亮_cYrEJ 发表于 2023-11-13 09:55

谢谢老师们分享,学习了

thy123456 发表于 2024-4-30 10:20

已学习,谢谢老师的分享

zhangfan 发表于 2024-8-8 13:32

普通病区空气质量达到三类环境的要求