大家来找茬第四十六期——供应室之建筑布局续篇
大家来找茬https://bbs.sific.com.cn/data/attachment/forum/201910/30/063833p44ww477ddr3vmlw.jpg又是繁忙的一周,周三了想不想放松一下。那就来《大家来找茬》吧,在用我们感控人的眼光发现问题、探索真理的同时,又能放松紧绷的心情,何乐不为呢?
大家好,我是栏目主持-老衲不信佛。SIFIC论坛自《带着问题学规范》《周五课堂》《每周一书》《感控时间》等专栏热播后,又再次推出一项吸睛新栏目——《大家来找茬》。该栏目每周三准时在论坛与大家见面。 本期将以《供应室之建筑布局篇续篇》为题,对前几期供应室建筑布局图纸存在的主要问题进行汇总、对相关规范汇进行罗列。继续邀请高山雪莲版主、清风细雪版主、小点点版主、尘埃1969版主、石桥wshh1975版主、阳光版主、小猴子波波版主作为审核专家。够惊喜吧,够分量吧!
还等什么!COME ON BABY!一、存在主要问题1、区域划分不明确:根据WS/T 311-2009《医院隔离技术规范》及WS 310.1-2016《医院消毒供应中心 第1部分:管理规范》⑴清洁区:应包括无菌物品存放区、敷料打包间、检查包装及灭菌区、水处理间、医务人员的值班室、卫生间、男女更衣室、浴室以及储物间、配餐间等。⑵污染区:去污区、洁具间(包括洁具的存储、清洗)、污车清洗存放区2、缓冲间配制不够且应有非手触式洗手设施:在清洁区与污染区之间设立的两侧均有门的小室,为医务人员的准备间。3、缺少辅助用房:如卫生间、淋浴间、库房、洁具间等;4、污物回收、无菌物品发放均应有实际物理隔断(传递窗)。5、辅料打包应在相对独立房间,不应与器械检查及包装区处于一个空间内。 二、参考规范1、WS/T 311-2009《医院隔离技术规范》;2、WS 310.1-2016《医院消毒供应中心 第1部分:管理规范》3、GB51039-2014《综合医院建筑设计规范》
学习了,谢谢老师分享! 期待老师上新图{:1_7:} 和小白老师想法一致,期待老师上新图{:1_1:} 每日浏览论坛,学习老师们提供最新的精神大餐,相信会进步
学习了,谢谢老师分享! 学习了,感谢老师分享。 本帖最后由 fd_daisy 于 2020-7-9 10:11 编辑
请教一下,有规定检查包装区和灭菌区要有专用洁具间吗?还是整个供应室只要一个洁具间就可以了,谢谢老师! 学习了,谢谢老师分享! 学习了,谢谢老师分享! 谢谢老师,学习中,我们缺辅助用房{:1_2:} fd_daisy 发表于 2020-07-09 10:10
本帖最后由 fd_daisy 于 2020-7-9 10:11 编辑
请教一下,有规定检查包装区和灭菌区要有专用洁具间吗?还是整个供应室只要一个洁具间就可以了,谢谢老师!
没有看到相关规定。个人认为,没有必要每个区域设置一个洁具间。但可以在洁具间设置两个区:一个清洗区,一个存放区。 尘问 发表于 2020-07-08 10:02
和小白老师想法一致,期待老师上新图
谢谢老师的关注,您可以回看过去几期的图。这几期是对院感重点科室图纸常见问题进行汇总。 530907980 发表于 2020-07-11 14:02
谢谢老师,学习中,我们缺辅助用房
是的,经常会忽略辅助用房,等建好后又是各种不便。 个人认为:至少污染区、清洁区洁具间应分别设置,用房较宽裕的工作人员辅助区域也建议独立洁具间。
学习了,谢谢老师分享! 布局篇,真好,谢谢老师的分享 学习了,谢谢老师分享! 谢谢老师的分享,学习了 近期迷上了布局篇,谢谢老师分享
页: