洁净手术室沉降法采样布点法
请教各位老师:GB50333-2013中用沉降法测定沉降菌浓度时,洁净度5级最少培养皿数为13皿,放置方法为手术区5个皿,周边区8个皿;胡必杰教授《医院感染预防与控制标准操作规程》第二版中一类环境空气消毒效果监测布点图为手术区13皿,周边区8个皿,我们在正常监测中都是按照21个皿再加两个空白对照,可领导说洁净度5级的手术室培养皿应该按照13个皿进行监测,第三方监测也是按照13个皿进行操作,且GB50333国家标准高于操作规程,请问洁净手术室沉降法采样应该按照13个皿放置还是按照21个皿放置,21个皿放置在哪个规范可以查询?谢谢 规范中要求采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上,两种布点高度都可以,而第三方公司监测时要求放置1-1.5m高度,如果监测放置地面,则地面或多或少的有灰尘,会影响监测结果;在临床监测中如果放置1-1.5m高度,如果这样可操作吗? 按照GB50333-2013,有标准当然按照国标 洁净手术室百级术间我们一般是布21点,参考胡必杰教授《医院感染预防与控制标准操作规程》第二版中一类环境空气消毒效果监测布点图为手术区13皿,周边区8个皿,我们在正常监测中都是按照21个皿再加两个空白对照。我们医院百级手术间采样都是21个培养皿 路过学习了,谢谢老师分享! 路过学习了,谢谢老师分享! 小白天使 发表于 2020-7-7 07:44
洁净手术室百级术间我们一般是布21点,参考胡必杰教授《医院感染预防与控制标准操作规程》第二版中一类环境 ...
洁净百级手术室我们采样一直是按照手术区21点,周边区8点的监测方法执行,因几次监测结果不合格,在整改的过程中考虑设备原因,领导说是监测方法不正确,应该按照GB50333-2013标准手术区5点,周边区8点的方法执行,而且放置点越多不合格几率越高,如果培养皿直接放置地面,手术室地面或多或少的有灰尘存在,应严格按照国家标准执行;请教小白老师百级手术室如果按照胡必杰教授第二版《医院感染预防与控制标准操作规程》执行,如何与领导解释? 我们医院百级手术间采样都是21个培养皿 我们医院也是按照21个培养皿采样的。 我们医院百级手术间采样都是21个培养皿 路过学习了,谢谢老师分享! 我们医院百级手术间采样都是21个培养皿 我们医院百级手术间采样都是21个培养皿