首先,很感谢我区第二人民医院院感科李国梅老师对我们医院医废暂存点重建工作给予的优质建议http://app.sific.com.cn/public/emotion/face_001.png目前我院暂存间以重建完毕,并且顺利投入使用,感谢老师对我们工作的不足之处督导、指点。http://app.sific.com.cn/public/emotion/face_003.png谢谢您http://app.sific.com.cn/public/emotion/face_081.pnghttp://app.sific.com.cn/public/emotion/face_081.pnghttp://app.sific.com.cn/public/emotion/face_081.png关于***医院医疗废物暂时贮存点
重置建设的建议书
一、医院应依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016修正)要求,医院医疗废物暂存间的项目建设首先取得环境影响评价报告文件,设施设备建成后由环境保护部门验收合格后再投入使用。
二、因医院医疗废物暂存间目前国家没有出台具体的设置规范。现根据目前有关法规的要求和贵院的设计图纸,结合本医院规模和日产医疗废物的量,以及确保医疗废物安全必须具备的卫生条件、卫生防护设施,建议如下:
1.选址要求
1.1医疗废物暂存间必须远离医疗区、远离食品加工区、人员活动密集区和生活垃圾存放场所,且相距20M以上。
1.2设各自通道,且方便医疗废物运输车出入。
1.3地基高度应确保暂存间不受雨水冲击或浸泡。
1.4建筑面积应该符合医院实际需要。可参考医疗废物暂存间使用面积不少于30㎡,总面积不少于50㎡,室内净高不低于2.4米。
2.房屋要求
2.1医疗废物暂存间的地面和墙裙必须进行防渗处理,且墙裙不低于1.0米高,地面要有良好的排水性能,易于清洁和消毒,应设置地漏等。
2.2清洁和消毒产生的废水应采用管道直接排入医疗污水处理系统,不得排入外环境。
2.3房屋应有严密的封闭措施,达到防蚊蝇、防蟑螂、防鼠、防盗以及预防儿童接触等要求。如安装防鼠板、上锁等,可开启的窗应安装铁栅栏和纱窗,出入门安装自动关闭纱门等。
2.4避免阳光直射库内,应有良好的照明设备和通风条件。可以自然通风,自然通风不良可以安装机械排风设施(百叶窗换气扇);应安装紫外线消毒灯。
2.5区域划分:遵循洁污分开原则。
2.5.1更衣间(清洁区):供收集人员的更衣与物品存放(例如医疗废物专用包装袋、利器盒、废物分类标识等);出入口处安装脚踏式洗手池和盆。有条件的可以设独立卫生间。
2.5.2清洗消毒间(半污染区):主要用来清洗消毒和存放转运车辆与周转箱等工具的区域(有条件可以分室设计,也可同室内划定位置设置)。出入口处安装脚踏式洗手池和盆,清洗消毒区安装三个低水池或设3个水桶(分别用于清洗消毒更衣间、消毒间、暂存间拖布),地漏要大,以方便清洗消毒转运桶或周转箱时水及时排出;再加一窗,以利于室内通风干燥。(建议登记工作在该区进行)
2.5.3医疗废物暂存间(污染区):用来存放医疗废物的房间。有条件可以设置低温控制设施。库房外设供水龙头,以供暂时贮存库房的清洗用。房间内设置地漏用于冲洗消毒工作排水。紫外线灯安装在平均安装在房间,每立方米不低于1.5W,有温湿度计