供应室建筑布局
本帖最后由 65534306 于 2020-6-24 09:41 编辑大家来看看这张供应室的建筑存在哪些问题? 感觉三通道没有明确。
三区不是很规范。 医务人员的通道和污物通道交叉 辅助区域缺更衣室、卫生间等。 感谢各位老师的见议http://app.sific.com.cn/public/emotion/face_076.png 去污区不必没接收间,可改开放式接受台;敷料库房与制作间之间设传递窗;低温灭菌与无菌存放为传递窗;拆包间另开门,拆包间与一次性物品之间设传递窗,一次性物品与无菌存放设传递窗 1、三通道不明确,洁污有交叉;
2、医护通道入口是在污物通道吗?辅助区域更衣室、卫生间位置欠合理,更衣应近在医护通道入口;
3、发放区没看明白:一次性用品和无菌物品发放窗口未见,直接走入不符合规范;
4、拆包间物品进入通道未见,物品及人怎样进去?与一次性物品库之间应为传递窗,拆包后入库;
5、进入无菌物品间前缓冲间无洗手池;
6、污物接收间无需单独设置,去污清洗间近接收窗口设置接收分类台即可;
7、无菌物品存放间内不应保洁间。