gwyyywk 发表于 2020-6-21 19:09

关于负压内镜室设置的问关题?

各位:关于内镜,新改装内镜室,科主任设了一个负压内镜室,我真心觉得没必要,原因1呼吸道传染病做内镜的非常少,除非急诊,2内镜感染的核心内镜清洗消毒,而空气因素少许多,完全没必要,你们认为呢?

小白天使 发表于 2020-6-21 20:47

科主任设了一个负压内镜室,很高大上哦。
给诊疗医生的福利!
但还是需要做好标准预防的。否则还是会存在一定的隐患。

禅静思语 发表于 2020-6-21 20:50

支气管镜也属于内径的一种。我觉得如果医院愿意投资,还是很有必要的。个人看法。

吴晓梅 发表于 2020-6-22 08:13

个人愚见:非传染病专科医院确实没必要!负压室建好以后,监测、维护都是问题,不是建好就可以了。

青青湖边草 发表于 2020-6-22 09:49

同意楼上老师意见,如果负压系统没有维护好,失去负压功能的话,还不如一个普通诊室呢!

jerkran 发表于 2020-6-22 17:36

我也觉得没必要{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}

jxzzx 发表于 2020-6-27 09:36

非传染病专科医院确实没必要!负压室建好以后,监测、维护都是问题,维护不到位反造成感染,能耗大户,机械通风加强些,8-10次/每小时换气即可
页: [1]
查看完整版本: 关于负压内镜室设置的问关题?