洁净手术室初效、中效、高效过滤器多长时间更换
请问各位老师:洁净手术室初效、中效、高效过滤器多长时间更换1次?有国家规范吗?谢谢! 《医院空气净化管理规范》5.3空气洁净技术
5.3.1设计要求
洁净手术部(室)和其他洁净场所的设计应遵循GB50333的要求。
5.3.2维护与保养要求
5.3.2.1空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。
5.3.2.2新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.3末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。
5.3.2.4排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.5定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。
5.3.2.6设专门维护管理人员,遵循设备的使用说明进行保养与维护;并制定运行手册,有检查和记录。
GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》 《医院空气净化管理规范》WS/T367-2012中5.3.2维护与保养要求规定:
粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换 谢谢老师分享,已下载学习。 洁净手术部(室)和其他洁净场所的设计应遵循GB50333的要求
新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。 医院洁净手术部空气净化系统清洗消毒服务规范(2019版)
医院洁净手术部污染控制规范DB 11/7 408—2016
粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换 黛影 发表于 2020-6-11 15:28
医院洁净手术部空气净化系统清洗消毒服务规范(2019版)
老师,您说的是湖南省地方标准。谢谢! 谢谢老师的分享,学习了。 学习,谢谢各位热心老师回复。 谢谢老师的分享,学习了! 路过学习了,又长知识了。 txyy_ygk 发表于 2020-6-11 11:16
《医院空气净化管理规范》
5.3空气洁净技术
5.3.1设计要求
学习了 谢谢老师的分享,学习了 谢谢老师的分享,学习了 txyy_ygk 发表于 2020-6-11 11:16
《医院空气净化管理规范》
5.3空气洁净技术
5.3.1设计要求
谢谢老师!!!帮了大忙了!!!{:1_14:} 小怪鱼 发表于 2020-6-11 11:43
《医院空气净化管理规范》WS/T367-2012中5.3.2维护与保养要求规定:
5.3.2维护与保养要求
5.3.2.1空 ...
谢谢小怪鱼老师!{:1_14:}
页:
[1]
2