紫陌201703 发表于 2020-6-10 09:05

guandick 发表于 2020-6-9 14:34
图纸已经发上去了,DR室其实很简单,我们买了一台移动床边DR,住院部偶尔也可以使用,DR室用厚墙加涂钡层 ...

出入口分开,就必须两个通道,我再想想,{:1_12:}

谢谢老师的建议。

吕永红123 发表于 2020-6-10 09:12

春天的使者 发表于 2020-6-9 15:07
请教老师,医务人员通道也一定要分为出入通道吗?

目前我们这里是这样要求的,说是不走回头路,另外就是药房、收费、检验都是在发热门诊的外面,都是护士送进去。

紫陌201703 发表于 2020-6-10 09:14

●曉° 发表于 2020-6-9 14:55
感觉你们更衣室有点不方便,工作结束衣服脱在哪里,不会是穿回清洁区再脱吧?

污染隔离衣脱在缓冲区,工作服可以脱在办公室或者清洁区缓冲间。

紫陌201703 发表于 2020-6-10 09:22

13342493257 发表于 2020-6-9 20:19
返回的时候建议在缓冲间到淋浴间设一道门,沐浴后进入清洁区,水盆建议换到对侧角。另外,治疗室是需要对患 ...

{:1_1:}淋浴间两个门,从缓冲间进,清洁区出?嗯嗯,这个流程好。

半污染区的治疗室就是治疗准备室,污染区未设治疗室,是该加一个,实在是面积有限。

我跟领导提建议。

谢谢老师的建议。

紫陌201703 发表于 2020-6-10 09:28

yanghongmei 发表于 2020-6-10 09:03
个人建议:1.红区的缓冲间再加个门即实现医护人员与留观患者缓冲通道的分开。2.污物通道改造:将污物间的窗 ...

发热门诊布局小,真是一个个洞。红区缓冲间再隔一道门,应该好实现{:1_12:},
污物间是应该再有个门,这个也好实现。

我们的流程,是在半污染区的准备室穿防护用品,洁污更衣是不在一起的。

谢谢老师的建议,感谢{:1_17:}

紫陌201703 发表于 2020-6-10 10:48

本帖最后由 紫陌201703 于 2020-6-10 11:05 编辑

lovina 发表于 2020-6-9 15:15
留观病人要经过医护的缓冲间才能进入留观室吗?这样不妥吧?病人应该有专门的通道,红色的缓冲间是医护回半 ...
那样还得有一个走廊,这是个单排的房子,除非红区窗那边加门做病人通道,这边做医护人员通道。两个留观室调整。我再整整。

{:1_17:}谢谢指教。

污染区的房间等于一个房间两个门,窗户开在哪边,患者走廊?

lovina 发表于 2020-6-10 15:05

紫陌201703 发表于 2020-6-10 10:48
那样还得有一个走廊,这是个单排的房子,除非红区窗那边加门做病人通道,这边做医护人员通道。两个留观室 ...

患者从诊间到留观室应该是尽量少经过一些无关区域,可能要在红区缓冲间那里做做文章,我们也是小医院,现在的发热门诊都是临时的,接下来我们也准备建感染科,空间的局限真的太考验人了,几个通道在图纸上以不同身份多走几遍,如果没有发现什么不合理或可能的交叉感染,应该就是比较好的方案,我们现在也是在清洁区穿好防护,缓冲区仅供脱防护用品。{:1_17:}

春天的使者 发表于 2020-6-11 09:37

看了老师们的讨论意见,我感觉有些头大,我们也在建发热门诊,因为地方有限,实在不知道该如何设计了。{:1_4:}

春天的使者 发表于 2020-6-11 16:15

LZJDTQ 发表于 2020-6-9 23:55
论坛里有没有成熟的图纸给大家分享一下?

赞同老师的意见,希望能有个较为成熟的图纸发出来,供大家学习、参考。

紫陌201703 发表于 2020-6-11 21:25

春天的使者 发表于 2020-6-11 16:15
赞同老师的意见,希望能有个较为成熟的图纸发出来,供大家学习、参考。

{:1_1:}我这是求教的帖子,大家共同探讨就是学习的过程。

春天的使者 发表于 2020-6-12 10:38

请教各位老师,缓冲间的空气消毒是如何实现的?用消毒机吗?

紫陌201703 发表于 2020-6-13 19:03

春天的使者 发表于 2020-6-12 10:38
请教各位老师,缓冲间的空气消毒是如何实现的?用消毒机吗?

我们这里用的紫外线灯。

yanghongmei 发表于 2020-6-14 09:08

春天的使者 发表于 2020-6-12 10:38
请教各位老师,缓冲间的空气消毒是如何实现的?用消毒机吗?

我院也是紫外线灯管照射消毒。

Yafen68 发表于 2020-6-15 15:39

过渡间、缓冲间、更衣间有什么区别?有点迷茫,请版主赐教

春天的使者 发表于 2020-6-15 16:37

yanghongmei 发表于 2020-6-14 09:08
我院也是紫外线灯管照射消毒。

谢谢老师的回复,{:1_17:}

春天的使者 发表于 2020-6-15 16:38

紫陌201703 发表于 2020-6-13 19:03
我们这里用的紫外线灯。

   好的,感谢老师指教!

紫陌201703 发表于 2020-6-16 14:07

Yafen68 发表于 2020-6-15 15:39
过渡间、缓冲间、更衣间有什么区别?有点迷茫,请版主赐教

缓冲间我们用于脱污染防护用品,更衣间是穿干净的,差不多就是这样

zcy123 发表于 2020-6-23 18:04

感谢老师分享,谢谢,图纸不好画啊

liuyurong69 发表于 2020-7-4 09:59

路过学习了老师的资料,感谢老师的点评,收益颇多。
页: 1 [2]