关于重症监护室环境微生物监测求助各位大神
我们医院的重症医学科是层流净化的,应该属于十万级的,面积也比较大,做空气培养的时候放培养皿得放多少个啊,按照哪个标准呢,请各位老师不吝赐教,谢谢 《医院消毒卫生标准》Ⅰ 类环境为采用空气洁净技术的诊疗场所,分洁净手术部和其他洁净场所。
A.2.2 检测方法
A.2.2.1 Ⅰ类环境可选择平板暴露法和空气采样器法,参照GB50333《医院洁净手术部建筑技术规范》要求进行检测。空气采样器法可选择六级撞击式空气采样器或其他经验证的空气采样器。检测时将采样器置于室内中央0.8m~1.5m高度,按采样器使用说明书操作,每次采样时间不应超过30min。 房间大于10m2者,每增加10m2增设一个采样点。
txyy_ygk 发表于 2020-6-8 16:45
《医院消毒卫生标准》
Ⅰ 类环境为采用空气洁净技术的诊疗场所,分洁净手术部和其他洁净场所。
A.2.2 检 ...
我们医院都用平板暴露法做空气培养的 我们参照GB50333-2013 表13.3.11-2中IV级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室的测点数=面积平方米数开根号 遵循GB50333
老衲不信佛 发表于 2020-6-10 15:07
我们参照GB50333-2013 表13.3.11-2中IV级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室的测点数=面积平方米数开根号
老师,你们监护室也是十万级净化的吗 依据GB50333-2013 表13.3.11-2中IV级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室的测点数=面积平方米数开根号
页:
[1]