关于治疗准备室的布局
各位老师好,我们二期扩建,普通住院病房的治疗准备室(原治疗室)能不能给提供一下布局方案,是不是先进缓冲间再进治疗室最后是处置室?本帖最后由 txyy_ygk 于 2020-5-29 16:04 编辑
普通住院病房的治疗准备室就一间,不需要缓冲间;治疗准备室和处置室不在一个区域。
《医院隔离技术规范》
缓冲间:进入呼吸道传染病诊治病区中清洁区与潜在污染区之间、潜在污染区与污染区之间设立的两侧均有门的小室,为医务人员的准备间。
普通病房的治疗室,直接进入,不需要进入缓冲间的。处置室应该距离治疗室很近,便于护士处理 我也认为普通病房的治疗室,直接进入,不需要进入缓冲间的。处置室应该距离治疗室很近,便于护士处理 谢谢老师分享!!{:1_1:} 学习了,谢谢老师的分享。 学习了,谢谢老师的分享。 普通病房的治疗室,直接进入,中间不需要设缓冲间的{:1_17:} 治疗准备室有清洁区、污染区、洗手设施就可以,不需要缓冲间,里面的配置符合要求就行!
学习了,谢谢老师的分享。
页:
[1]