ygkjy 发表于 2020-5-26 08:29

已使用的洁净手术部再加装压力表可行性

各位感控专家:请问已经使用的洁净手术部(未安装压力表)再加装压力表的必要性?如建议安装,会影响到手术部的密闭性吗?有无医院有此经历,请不吝赐教。

小白天使 发表于 2020-5-26 09:02

这么专业的问题需要咨询厂家的工程师才好。{:1_17:}
期待专家的解答

jxzzx 发表于 2020-5-26 10:28

正压是不需要的,负压才需要,没有表就不知真实情况

jerkran 发表于 2020-5-26 16:05

学习了{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}