供应室的消毒
各位老师们:大家好,新冠期间我院建了一座8层大楼,消毒供应室装了新风系统,我们也没有到其他兄弟医院参观,不知道装了新风系统后,供应室就不用再装消毒设施了吗?新风系统可以代替消毒装置吗?急盼!!! 两回事。你一定要到兄弟医院看看…………………… 【新风系统】集空气净化、室内外空气循环、温控、负离子等多功能为一体,有效地解决室内多种空气污染问题,全方位地提升室内空气质量。它能有效应对室内空气存在的各种威胁,持续保持健康、清新的空气。在不开窗的情况下,能24小时不间断的引入新鲜空气,提高室内空气含氧量;还可祛除室内油烟、二氧化碳、香烟味、细菌、病毒等各种对健康存在威胁的气体;同时将室内潮湿污浊的空气排出,防止发霉和细菌滋生;以及减少噪音污染,不用再忍受开窗带来的嘈杂,使室内更安静更舒适。但它不是空气消毒机器。 个人愚见:有新风系统可以了。
按照《医院空气净化管理规范》
消毒供应中心可选用下列方法净化空气:
a)通风;
b)集中空调通风系统;
c)循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器;
d)紫外线灯照射消毒;
e)化学消毒;
f)能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(5min•直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。
路过学习,谢谢各位老师分享 执行《医院空气净化管理规范》
认为可以! 学习了,谢谢各位老师分享。 谢谢老师的分享,学习了 txyy_ygk 发表于 2020-5-15 10:53
个人愚见:有新风系统可以了。
按照《医院空气净化管理规范》
消毒供应中心可选用下列方法净化空气:
主要关注气流应该是从洁到污,还有无菌物品存放间的湿度和温度
同意!!! 长知识了,谢谢各位分享 谢谢各位老师的耐心解答,感谢!
路过学习了 ,谢谢老师们的分享。
路过学习,谢谢各位老师分享
页: