洁净手术室空气采样时,空气净化是否关闭
洁净手术空气采样时,空气净化需要关吗?还是一直运转下采集样本?应该是运行状态下采样 不关!
《医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013》应在系统至少已运行30min,并确认风速、换气次数、检漏和静压差的检测无明显问题之后进行。 不关,应该跟正常工作使用一样状态下采样
洁净手术空气采样时,空气净化不需要关,一直运转下采集样本。 txyy_ygk 发表于 2020-05-14 14:55
不关!
《医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013》应在系统至少已运行30min,并确认风速、换气次数、检漏和静压差的检测无明显问题之后进行。
老师,相关项目具体标准您有样板吗 mouse0329scc 发表于 2020-5-14 16:17
老师,相关项目具体标准您有样板吗
具体标准根据《医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013》。 在空气净化运行的情况下采样。 txyy_ygk 发表于 2020-5-14 16:26
具体标准根据《医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013》。
谢谢老师指点{:1_17:} 运行的情况下采样 谢谢老师的分享,学习了 执行行业标准---医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013 谢谢老师的分享,学习了{:1_1:} 学习了,谢谢老师分享! 学习了,谢谢老师分享 学习了,谢谢老师分享! 路过学习了,谢谢各位老师的解析 路过学习了,谢谢各位老师的解析。 洁净手术空气采样时,空气净化不需要关,一直运转下采集样本。 空气净化不关,一直运转下采集样本。