商丘-胡杨树 发表于 2020-4-25 11:39

请问收治过确诊新冠患者

请问收治过确诊新冠患者的负压、层流病房需更换过滤器吗、有文件出处吗

xiongkeyy 发表于 2020-4-25 13:13

    同问,期待专家答疑解惑

小白天使 发表于 2020-4-25 20:40

依据《医院空气净化管理规范 》(WS/T 368-2012 )
本标准适用于各级各类医院。其他医疗机构可参照执行。

4.2  空气净化卫生要求 
4.2.1  洁净手术部(室)和其他洁净场所(如洁净骨髓移植病房),新建与改建验收时、更换高效过滤器后、日常监测时,空气中的细菌菌落总数应符合GB 50333的要求。

5.3.2.2  新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。