刘晓琳 发表于 2020-4-25 11:22

新冠后层流病房更换过滤器的文件

请问大家新,冠后层流病房更换过滤器的文件依据是哪个文件

小白天使 发表于 2020-4-25 16:36

依据《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013
中第8.1.14 写得很明确“负压手术室顶棚排风口入口处以及室内回风口入口处均必须设高效过滤器,并应在排风出口处设止回阀,回风口入口处设密闭阀。
正负压转换手术室,应在部分回风口上设高效过滤器,另一部分回风口上设中效过滤器;当供负压使用时,应关闭中效过滤器处密闭阀,当供应正压使用时,应关闭高效过滤器处密闭阀。”等。
更换过滤器可以遵循使用说明书。
页: [1]
查看完整版本: 新冠后层流病房更换过滤器的文件