谦谦一卒 发表于 2020-3-12 14:04

消毒供应室能在楼顶用板房搭建吗

我妇计中心为了拓展业务,准备将消毒供应室改建到住院部楼顶,用板房搭建,离手术室距离近,但是不知用板房搭建符合要求吗?实际使用过程中不知效果如何?急切想知道答案

jssyzjmyl 发表于 2020-3-12 14:57

我院就是板房后搭建的,要有洁污双通道,上面来督查也没说不行

小白天使 发表于 2020-3-12 14:59

使用合格的符合的建筑材料搭建应该是可以的。
消毒供应室的建筑要求没说顶楼的楼顶不可以。

谦谦一卒 发表于 2020-3-12 16:16

2楼老师,你们使用过程中有什么问题吗?我听有的老师说温湿度不好控制,你们觉得咋样呢

谦谦一卒 发表于 2020-3-12 16:17


“使用合格的符合的建筑材料搭建应该是可以的。
消毒供应室的建筑要求没说顶楼的楼顶不可”
3楼老师,谢谢你

吴晓梅 发表于 2020-3-12 16:53

个人愚见:不合适!温度不好控制!
《医院消毒供应中心 第一部分:管理规范》
去污区:16-21℃
检查包装及灭菌区:20-23℃
无菌物品存放区:低于24℃

347415987@qq 发表于 2023-2-20 11:51

谢谢老师的分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

505723jqm 发表于 2023-5-16 17:04