关于普通病区发热病人的隔离病房建筑布局问题
各位老师,新冠病毒感染的肺炎疫情防控期间,普通病区要设隔离病房,请问布局方面有什么要求?谢谢!临时性的,布局是没办法布局的,我们就把病区最末端的病房设置为隔离病房。 执行医疗机构隔离技术规范!WS/T311-2019
5.5 普通病区的建筑布局与隔离要求5.5.1 建筑布局 在病区的末端,应设一间或多间隔离病室。5.5.2 隔离要求5.5.2.1 感染性疾病患者与非感染性疾病患者宜分室安置。5.5.2.2 受条件限制的医院,同种感染性疾病、同种病原体感染患者可安置于一室,病床间距宜大于0.8m 。5.5.2.3 病情较重的患者宜单人间安置。5.5.2.4 病室床位数单排不应超过3床;双排不应超过6床。
学习了,谢谢老师分享! 我们也把病区最末端的病房设置为隔离病房。 已学习,谢谢老师分享。 在病区的末端,应设一间或多间隔离病室。 我们也把病区最末端的病房设置为隔离病房。
在病区的末端,应设一间或多间隔离病
在病区的末端,应设一间或多间隔离病 传染病房的疑似病例病房,单间一间的面积有要求吗 谢谢老师们的回复,学习了