黄婷 发表于 2020-2-19 11:02

层流手术室做了第三方检测,需要到什么机构备案吗?或是由哪个机构监管?

层流手术室做了第三方检测,需要到什么机构备案吗?或是由哪个机构监管?

小白天使 发表于 2020-2-19 11:18

设备科进行维护与保养。{:1_17:}
不需要再备案。

树熊向日葵 发表于 2020-4-2 16:17

是否每年都要进行第三方检测,找不到出处,有哪位老师可以提供下参考吗

zhaj337 发表于 2020-4-6 20:08

树熊向日葵 发表于 2020-4-2 16:17
是否每年都要进行第三方检测,找不到出处,有哪位老师可以提供下参考吗

《医院空气净化管理规范》WS/T368-2012中
8.2监测要求
8.2. 1监测频度
医院应对感染高风险部门每季度进行监测;洁净手术部(室)及其他洁净场所,新建与改建验收时以
及更换高效过滤器后应进行监测;遇医院感染暴发怀疑与空气污染有关时随时进行监测,并进行相应致
病微生物的检测。
8.2.2监测方法及结果判定
8.2.2.1洁净手术部(室)及其他洁净场所,根据洁净房间总数,合理安排每次监测的房间数量,保证每
个洁净房间能每年至少监测一次,其监测方法及结果的判定应符合GB 50333的要求。
8.2. 2.2未采用洁净技术净化空气的部门,其监测方法及结果的判定应符合GB 15982的要求。

树熊向日葵 发表于 2020-4-8 15:02

zhaj337 发表于 2020-4-6 20:08
《医院空气净化管理规范》WS/T368-2012中
8.2监测要求
8.2. 1监测频度


不好意思哈,但是这句话中对于高风险部门的每季度检测说的是本院自己的检测,而后面一句的检测也没有提到第三方,所以感觉如果说作为每年需要第三方检测的依据是不是不够严谨

金至张佳 发表于 2022-4-14 13:34

依据GB 50591标准第17章节--验收的规定,洁净室验收应按工程验收和使用验收两方面进行。施工方应自行做好质量检查评定和竣工验收,并出具与招标技术参数相符的验收报告。使用验收则是通过对洁净室综合性能全面评定,包括性能验收和性能确认。在开展综合性能全面评定检验之前,应对更换HEPA的洁净室环境和送风管路系统再次全面彻底清洁,系统应连续运行12h。综合性能检验应由施工方(注:必要时需要经使用方的认可)委托有工程质检资质的第三方承担。 同时,GB 50591标准规定了,检验项目参照16.2.1中的必须项目和选择的非必须项目。检验所用的仪表必须经过计量检定合格并在有效期内,按本规范的规定进行检验。最后提交的检验报告应符合本规范第16.1.5条的规定。 由于更换HEPA系洁净室更换关键部件项目,故推荐检验项目包括:1) Ⅰ级洁净区和局部5级区的地面以上1.2m的工作面的截面风速和速度不均匀度;2) Ⅱ~Ⅳ洁净区和洁净辅助用房的换气次数以及Ⅱ、Ⅲ级洁净室风口下无速度盲区;3) 末级过滤器检漏;4) 空气洁净度级别;5) 细菌浓度。

lj149114 发表于 2022-8-12 10:26

学习、、、、、、、、、、、、、、