发表于 2020-2-18 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
[size=1.84em]通风是使空气流通
通风是采用自然或机械方法使风没有阻碍,可以穿过,到达房间或密封的环境内,以造成卫生、安全等适宜空气环境的技术。常通风可以提高室内空气质量,有益健康。
通过对通风概念的解释,如果在没有负压的感染性疾病科的病房侧进行通风,会不会造成潜在污染区和清洁区的空气污染呢?

u=1118099380,2534799894&fm=58.jpg
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-2-18 15:27 | 显示全部楼层
哪位大咖可以解释下没有负压的感染性疾病科的病房是否适合通风呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-18 15:44 | 显示全部楼层
新冠肺炎病人居住的房间应该进行室内空气消毒,我认为不应该通风。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-18 15:49 | 显示全部楼层
个人也觉得会造成潜在污染区和清洁区的空气污染
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-18 16:19 | 显示全部楼层
不是有物理屏障,和缓冲区嘛
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-18 16:33 | 显示全部楼层
新冠疑似或确诊患者的房间是不应该进行自然通风的,其房间空气排出室外前应进行过滤消毒处置方可排放。新冠是按照甲类传染病管理。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-2-18 16:59 | 显示全部楼层
konglingqingjue 发表于 2020-2-18 16:33
新冠疑似或确诊患者的房间是不应该进行自然通风的,其房间空气排出室外前应进行过滤消毒处置方可排放。新冠 ...

有道理
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-18 17:13 | 显示全部楼层
没有负压的感染性疾病科的病房侧进行通风,会造成潜在污染区和清洁区的空气污染!新冠是按照甲类传染病管理。病房空气排出室外前应进行过滤消毒。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-2-18 17:54 | 显示全部楼层
木子玲2 发表于 2020-2-18 17:13
没有负压的感染性疾病科的病房侧进行通风,会造成潜在污染区和清洁区的空气污染!新冠是按照甲类传染病管理 ...

前辈,有没有甲类传染病病房不让通风的规定呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-18 21:00 | 显示全部楼层
小雨飞飞 发表于 2020-2-18 15:27
哪位大咖可以解释下没有负压的感染性疾病科的病房是否适合通风呢?

我觉得不要开内走廊门的情况下,开对外的窗户通风是可以的
回复 2 0

使用道具 举报

发表于 2020-2-18 22:04 来自手机 | 显示全部楼层
不是负压病房是要通风的,空气消毒加通风,病毒在干燥的空气中存活时间很短,不开内走廊的门。
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2020-2-19 08:08 | 显示全部楼层
内走廊的门是不开的,否则就污染啦
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-19 08:13 | 显示全部楼层
1、负压病房是收治传染性强的呼吸道病人的医疗设置,有严格的功能分区和工作流程。2、负压病房的设计分为流程隔离与空气隔离。
3、流程隔离通过建筑平面控制人员物品流程实现。
4、空气隔离通过洁净通风技术,在各区域形成压力梯度差,以防止病菌向外扩散。因此负压病房设计与施工都有一定的特殊性。病房采用全新风的方式,空气经有序的组织,按一定压力梯度,经清洁区、半污染区、污染区再经有效过滤消毒,排至室外大气。污染区的空气压力低于非污染区的空气压力。病区外的地方不会被污染,保护医务人员免受感染。这种病房最适合治疗SARS、甲型H1N1等传染性强的呼吸道疾病病人。
5、病房要求密闭、舒适、洁净,具备ICU病房的抢救功能,有相当的特殊性。
6、由此可见,新冠患者的病房在没有负压的情况下,也是不适宜开窗通风的方法的。需要采用空气消毒机的。

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
禅静思语 + 5 赞一个!

查看全部评分

回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2020-2-19 08:19 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2020-2-19 08:13
1、负压病房是收治传染性强的呼吸道病人的医疗设置,有严格的功能分区和工作流程。2、负压病房的设计分为流 ...

学习了                                                                 
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-2-19 08:36 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2020-2-19 08:13
1、负压病房是收治传染性强的呼吸道病人的医疗设置,有严格的功能分区和工作流程。2、负压病房的设计分为流 ...

普通病房(非负压)的情况安装排风扇,形成空气压力梯度的,这样可以吗前辈?
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-19 08:42 | 显示全部楼层
小雨飞飞 发表于 2020-2-19 08:36
普通病房(非负压)的情况安装排风扇,形成空气压力梯度的,这样可以吗前辈?

普通病房可以开窗通风,关闭内走廊的门,效果很好。
普通病房(非负压)的情况安装排风扇,形成空气压力梯度的,个人认为这样可以
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-19 13:48 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-2-19 15:04 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2020-2-19 08:42
普通病房可以开窗通风,关闭内走廊的门,效果很好。
普通病房(非负压)的情况安装排风扇,形成空气压力 ...

谢谢前辈的讲解,受教了
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-19 15:24 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-19 16:05 | 显示全部楼层
谢谢老师们的讲解,学习了。
回复