新冠污水处理
各位老师好,我们医院是县级综合二级医院,新修的感染科在面对突如其来的新冠疫情中紧急启用,之前在规范上看到感染科的污水在进入医院污水处理系统前需要进行预处理,但是具体如何操作一直没有查找到可以参考的资料,心中的疑惑一直没有解开。如果需要预处理是在感染科的化粪池所在位置进行还是在污水进入化粪池之前进行?具体如何操作? 目前可以通过粪口传播,因此需要排出时做好消毒,含氯消毒剂就可以。预处理是在感染科的化粪池所在位置进行,达到总余氯>10mg/l才能排放进入医院的污水系统 根据《传染病防治法》《消毒技术规范》(2002 年)《医院感染管理办法》和《疫源地消毒总则》(GB 19193-2015)等法律法规和标准,出现疑似病例或确诊病例后,如有血液、排泄物、分泌物、呕吐物等污染物时,少量污染物可用一次性吸水材料(如纱布、抹布等)沾取5000mg/L~10000mg/L 的含氯消毒液(或能达到高水平消毒的消毒湿巾/干巾)小心移除。大量污染物应使用含吸水成分的消毒粉或漂白粉完全覆盖,或用一次性吸水材料完全覆盖后用足量的 5000mg/L~10000mg/L 的含氯消毒液浇在吸水材料上,作用30min 以上(或能达到高水平消毒的消毒干巾),小心清除干净。清除过程中避免接触污染物,清理的污染物按医疗废物集中处置。患者的排泄物、分泌物、呕吐物等应有专门容器收集,用含20000 mg/L 含氯消毒剂,按粪、药比例 1:2 浸泡消毒 2 h,再排入医院的污水处理系统处理 。 《医院污水处理技术指南》 预处理是在感染科的化粪池所在位置进行,达到总余氯>10mg/l才能排放进入医院的污水系统 在化粪池预处理即可,不需在单独处理 我们这边按传染病医院的标准总余氯大于6.5mg/l 谢谢大家分享
下载学习,谢谢老师分享。 txyy_ygk 发表于 2020-2-15 08:46
《医院污水处理技术指南》
非常感谢,谢谢老师的分享 预处理是在感染科的化粪池所在位置进行,达到总余氯>10mg/l才能排放进入医院的污水系统 小白天使 发表于 2020-2-15 07:47
预处理是在感染科的化粪池所在位置进行,达到总余氯>10mg/l才能排放进入医院的污水系统
老师,您好,隔离点污水需对污水进行截留,含量投加有效氯 20-50mg/L 的含氯消毒剂,作用 1.5 小时后,余氯应大于 6.5mg/L。
但污水是边流就边排了,不能对污水进行截留和作用1.5小时,要加氯含量多少毫克是呢?
谢谢老师? txyy_ygk 发表于 2020-2-15 08:46
《医院污水处理技术指南》
谢谢分享,下载学习了 下载了,感谢老师分享 下载了,感谢老师分享 谢谢老师分享,下载学习
页:
[1]