北京CDC新冠肺炎流行期集中空调通风系统运行防控指引

北京CDC新冠肺炎流行期集中空调通风系统运行防控指引_http://m.sohu.com/a/370620775_738256?spm=smwp.media.fd-s.2.15810432192401UPFWPz北京CDC新冠肺炎流行期集中空调通风系统运行防控指引http://wx.qlogo.cn/mmhead/Q3auHgzwzM5DnxRdPHObtDt6V9Xdb6OwhnmuriaQfOBjWICflVwRiaOg/0
感控新青年02-04 19:22

订阅
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/q_70,c_zoom,w_640/images/20200204/58ff493504d14aa8939fcb6e4daa01f9.jpeg新型冠状病毒感染的肺炎流行期间集中空调通风系统运行防控指引发布时间:2020-02-03 文章来源:北京市疾病预防控制中心新型冠状病毒感染的肺炎是一种新发疾病,根椐目前对该疾病的认识制定本指引。本指引适用于各类集中空调通风系统。一、在使用集中空调通风系统前,应了解集中空调通风系统的类别、供风范围、新风的取风口等情况。二、疫情流行期间,只有满足下列要求之一的集中空调通风系统方可使用:(一)全空气方式的集中空调通风系统,应关闭回风系统采用全新风运行,并在每天空调启用前或关停后多运行 1 小时;(二)空气-水方式的集中空调通风系统,须确保各房间独立通风;(三)已装有空气净化消毒装置(去除颗粒物、气态污染物和微生物)的集中空调通风系统,运行中应严格遵循产品使用说明操作,保障运行效果符合国家卫生标准要求。


小白天使 发表于 2020-2-7 10:43

三、在疫情流行期间,应每周对运行的集中空调通风系统的过滤器、风口、空气处理机组、表冷器、加热(湿)器、冷凝水盘等部件进行清洗、消毒或更换。

四、发现新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例和疑似病例时,应采取下列防控措施:

(一)立即关停确诊病例和疑似病例活动区域对应的集中空调通风系统;

(二)立即对上述区域内的集中空调通风系统进行强制清洗消毒。

五、使用集中空调通风系统的其他注意事项还包括:

(一)使用集中空调通风系统,应确保建筑内所有房间空气流通和有足够新鲜空气供应。

(二)在疫情流行期间,情况许可应优先打开窗户采用自然通风,有条件的可以开启排风扇等抽气装置以加强室内空气流动。

(三)含氯消毒剂对金属具有一定的腐蚀性,对需要消毒的金属部件建议优先选择季铵盐类消毒剂。

六、消毒方法

(一)过滤器:应先清洗,后消毒。可采用季铵盐类消毒剂或 500mg/L 含氯消毒剂喷洒或擦拭消毒。

(二)风口、空气处理机组应先清洗,后消毒。可采用化学消毒剂擦拭消毒,金属部件首选季铵盐类消毒剂,按说明书中规定用于表面消毒时的浓度进行消毒。非金属部件首选500mg/L 含氯消毒剂或 0.2%的过氧乙酸消毒剂。

(三)表冷器、加热(湿)器应先清洗,后消毒。可采用季铵盐类消毒剂喷雾或擦拭消毒,按说明书中规定用于表面消毒时的浓度进行消毒。

(四)冷凝水盘应先清洗,后消毒。可采用季铵盐类消毒剂喷雾或擦拭消毒,按说明书中规定用于表面消毒时的浓度进行消毒。

(五)风管应先清洗,后消毒。可采用化学消毒剂喷雾消毒,金属管壁首选季铵盐类消毒剂,按说明书中规定用于表面消毒时的浓度进行消毒。非金属管壁首选500mg/L 含氯消毒剂或 0.2%的过氧乙酸消毒剂。

附录:法律法规依据

1、《中华人民共和国传染病防治法》(2013)

2、北京市人民政府令(224 号),《北京市集中空调通风系统卫生管理办法》;

3、北京市地方标准(DB11/485-2011),《集中空调通风系统卫生管理规范》。

4、中华人民共和国卫生行业标准(WS/T 394-2012)《公共场所集中空调通风系统卫生规范》

5、中华人民共和国卫生行业标准(WS/T 396-2012)《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》
页: [1]