各位老师好,《医院污水处理技术指南》要求传染病医院(含带传染病房综合医院)应设专用化粪池。传染病医院污水在进入污水处理系统前必须预消毒,预消毒池的接触时间不宜小于0.5小时。常用的消毒剂有次氯酸钠、过氧乙酸和二氧化氯等,粪便消毒也可采用石灰。
我们是带感染科的综合性医院,对于感染科的污水,请问使用含氯消毒剂投放进行预消毒应该达到什么标准呢?能够算出污水排量,但是不清楚消毒剂投放量应该是多少。

回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-3 15:44 | 显示全部楼层
污水处理站一般设计有感染科专用管道和预处理池,其它科室要在科室预处理
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-3 15:56 | 显示全部楼层
余氯量要达到10mg/l的标准
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-2-3 16:58 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2020-2-3 15:56
余氯量要达到10mg/l的标准

请问老师出处是哪里呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-3 19:13 | 显示全部楼层
感染科的污水预处理的标准是:含氯消毒剂消毒作用1.5h后,总的余氯量≥10mg/l的话,就是合格了。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-3 19:49 | 显示全部楼层
zy_1112 发表于 2020-2-3 16:58
请问老师出处是哪里呢?

            依据医院污水新冠肺炎处理要求丨环保部通知
回复 1 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-2-4 07:56 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2020-2-3 19:49
依据医院污水新冠肺炎处理要求丨环保部通知

谢谢老师的解答,万分感谢
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-4 09:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 txyy_ygk 于 2020-2-4 09:12 编辑

《疫源地消毒总则(GB 19193-2015)》、《GB18466-2005医疗机构水污染物排放标准》


疫源地消毒总则(GB 19193-2015).pdf (7.58 MB, 下载次数: 12)

GB18466-2005医疗机构水污染物排放标准.doc (2.28 MB, 下载次数: 15)
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-4 10:04 | 显示全部楼层
接触时间大于1.5h,余氯大于6.5mg/l,接触时间为1h,余氯大于10mg/l,不足1h,还应适当加大,余氯以游离氯计算
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-4 10:04 | 显示全部楼层
消毒之后,还要除氯,达到环境要求后排放
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-4 10:18 | 显示全部楼层
感谢老师分享,下载学习
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-4 11:59 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-4 12:49 | 显示全部楼层
谢谢老师的解答,万分感谢
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-5 11:21 | 显示全部楼层
谢谢老师分享,辛苦了
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-5 11:23 | 显示全部楼层
谢谢老师分享,辛苦了
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-18 23:38 | 显示全部楼层
消毒之后要用硫代硫酸那除余氯