传染病病区三区间的缓冲区,清到潜,潜到污一共需要几个缓冲区,各区功能是什么?
传染病病区三区间的缓冲区,清到潜,潜到污一共需要几个缓冲区,各区功能是什么?有的建第一缓冲,第二缓冲,第三缓冲,第四缓冲等,有清到潜2个缓冲区,如果普通病房改建,一二合一个可以吗 清洁到潜在污染设置一个,从潜在污染到污染区设置一个。 我们普通病房改为传染病病区,我也想知道如何设置分区,虽然知晓分类,但是现有设置真的不好划分,求大神解读
大家可以参考消毒供应中心的建筑设计。 同意设:清洁到潜在污染设置一个,从潜在污染到污染区设置一个 5.2呼吸道传染病病区的建筑布局与隔离要求
5.2.1 用于经呼吸道传播疾病的患者的隔离。
5.2.2 建筑布局应设在医院相对独立的区域,分为清洁区、潜在污染区和污染区,设立两通道和三区之间的缓冲间。缓冲间两侧的门不应同时开启,以减少区域之间空气流通。经空气传播疾病的隔离病区,应设置负压病室,病室的气压宜为—30Pa,缓冲间的气压宜为—15 Pa。
应该建四个缓冲区,有清到潜2个缓冲区,有潜到污2个缓冲区 有没有老师有更详细的指导?我们上级部门要求设置储备隔离病房。但我们医院是老厂房改造的。只有两部电梯。其中只有一部可以作为病床的运送。另一部是小型的人梯。而且我们医院是独栋的建筑,门诊跟病房在一栋楼,感觉要设成隔离病房,根本就做不到呀。有没有哪位资深老师指点一下? 首先病人与医护通道应分开,2个电梯中1个作为病人及污物梯,内最好安装紫外线消毒,每次运送病人后擦拭消毒加紫外线消毒。另一电梯作为医护通道,入口病区划分三区,设缓冲
同意设:清洁到潜在污染设置一个,从潜在污染到污染区设置一个
清洁到潜在污染设置一个,从潜在污染到污染区设置一个 清洁到潜在污染设置一个,从潜在污染到污染区设置一个{:1_14:} 清洁区,缓冲一区,潜在污染区,缓冲二区,污染区 路过学习了,谢谢老师的分享
页:
[1]