大家来找茬第二十期——ICU之建筑布局篇
https://bbs.sific.com.cn/data/attachment/forum/201910/30/063833p44ww477ddr3vmlw.jpg大家来找茬‘又’到了周三,但今天是不同寻常的周三,因为这是2020年的第一个周三,恰逢又是2020年的第一天。《大家来找茬》栏目组给各位老师拜年了:恭祝各位老师,所有的好运都“鼠”于您!大家好,我是栏目主持-老衲不信佛。SIFIC论坛自《带着问题学规范》《周五课堂》《每周一书》《感控时间》等专栏热播后,又再次推出一项吸睛新栏目——《大家来找茬》。该栏目每周三准时在论坛与大家见面。每期一个主题以图画的形式展现给大家,考核大家眼力的时刻到了,跟帖回复你发现了几处错误(附上依据),凡回答正确者奖励金币2枚,试题的答案会在下一期揭晓;另外,也面向广大会员征集当期相关内容的问题,参与提问者同样奖励金币2枚,参与解答者,答案被论坛采用,另奖励金币5枚,问题会在下一期解答。上一期《ICU之支气管镜操作篇》的答案如下,你答对了吗? 1、未对当日拟使用的纤支镜进行再次消毒、终末漂洗、干燥后再用于患者;(根据WS 507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》6.1.4 f每日诊疗工作开始前,应对当日拟使用的消毒类内镜进行再次消毒、终末漂洗、干燥后,方可用于患者诊疗);2、预处理液不正确:应用含有清洗液的湿巾或湿纱布擦去污物(根据WS 507-2016 6.2.1);3、个人防护用品配备不全:清洗消毒人员应配备医用外科口罩、防水围裙、护目镜等;操作医生未配备手套、护目镜或防护面罩等(根据WS 507-2016 5.2.5);4、应配备内镜及附件运送容器(根据WS 507-2016 5.3.6);5、物品准备不足:无医疗垃圾桶及吸引器;本期以《ICU之建筑布局篇》为主题,ICU为“据点”,涉及ICU建筑布局、流程等内容。特邀请到小点点版主、高山雪莲W版主、清风细雪版主、尘埃1969版主、石桥wshh1975版主、阳光版主、小猴子波波版主作为点评专家。够惊喜吧,够分量吧!还等什么!COME ON BABY!
1医患通道不分
2餐厅不宜在ICU设置
3污物处理间位置不对
4洗手池设置不够 1.洗手池数量不够,单间病房无洗手池及单独卫生间。
2.污物处理间是污染区,不应该放在清洁区
医务人员、病人、污物通道未区分,洗手设施不够 1.洗手池数量不够,单间病房无洗手池。
2.污物处理间为污染区,与医疗辅助用房区有交叉。
3.床单元使用面积不足!单间不够18平米!
4.治疗室应为治疗准备室!
5.应标明尺寸!
6.未看到设备清洗消毒间!
7.无患者配餐间!
路过学习了。 前面好像有2个布局篇了? 1、主任护士长办公室在一起,男更衣后,从医生值班室过,似乎不方便?
2.洗手池数量不足,治疗室、单间病房无洗手池。
3、哪个是隔离间,没有设缓冲间。
4、床间距以及单间未标注,不知道是否达到要求。
5.未看到设备清洗消毒间!
6、无处置间,治疗室最好处置间设立通道,便于治疗室污物处理,及清洁消毒
1.3个单间没有洗手设施及缓存区
2.污物处置间入口设置与女更衣清洁区交叉
3.家属接待室设置存在家属与工作人员在一个通道
4.无女值班室 1.洗手池数量不够,单间病房无洗手池。2.家属接待室设置存在家属与工作人员在一个通道。3.床单元使用面积不足。4.污物处理间为污染区,与医疗辅助用房区有交叉。5.未看到设备清洗消毒间
1.ICU内部无卫生间,且整个布局未见女卫。左上角家属厕所不应在缓冲间开门。2.缓冲间内不应设置弱点交换间和工友休息区。3.污物处理间位置不合适,洁污混乱。4.ICU内单间门应平开式。5.床单元不少于15平,看图貌似不够。6.单间内无洗手设施;公共区域内右下角洗手池与床单元过近,易形成隐患。7.医生值班室与男更衣室门应关闭。8.家属接待应走外设门。9.该ICU是否考虑配有负压隔离间。 yanziym 发表于 2020-01-02 08:09
前面好像有2个布局篇了?
首先要感谢老师对我们栏目的关注http://app.sific.com.cn/public/emotion/face_076.png
是的,我们每双期(比如这期是20期)都是建筑布局找茬。目前这几期都是ICU建筑布局http://app.sific.com.cn/public/emotion/face_001.png 1、从二级流程布置角度,清洁区与污染区交叉感染;2、医护、病患、探视、洁净物品、污染物品的流线不清晰,与交叉感染;3、大厅ICU病床布置过于靠墙体,未留出抢救通道;4、手卫生数量过少;5、治疗室说服欧呀考虑处置间以及缺少功能房间,纤维镜室、血气分析室等;6、设计布局考虑人性化以及疏散通道等 小白天使 发表于 2020-1-1 12:08
1医患通道不分
2餐厅不宜在ICU设置
3污物处理间位置不对
感谢小白天使老师抢沙发{:1_1:}
要和您说明一下:
1、医务人员通道是在下方(有个圆圈的地方);患者通道是在上方,有个缓冲间的;
2、餐厅是医务人员吃饭的地方,图纸是设在医务人员通道的入口处的。 yanziym 发表于 2020-1-2 08:28
1、主任护士长办公室在一起,男更衣后,从医生值班室过,似乎不方便?
2.洗手池数量不足,治疗室、单间病 ...
图纸设计有污物处置间的,不过是设在了医务人员通道{:1_10:} mouse0329scc 发表于 2020-1-3 10:49
1.ICU内部无卫生间,且整个布局未见女卫。左上角家属厕所不应在缓冲间开门。2.缓冲间内不应设置弱点交换间 ...
和老师说明一下:
1、治疗室旁边的污洗间设有用于倾倒患者排泄物、分泌物的卫生间;
2、家属接待室开有两扇门,一扇门是在ICU外的;
3.该ICU不配负压隔离间。 老衲不信佛 发表于 2020-1-7 10:39
感谢小白天使老师抢沙发
要和您说明一下:
1、医务人员通道是在下方(有个圆圈的地方);患者通 ...
没有看清。
非常抱歉!
谢谢老师回复!!!{:1_17:}{:1_17:} 老师太敬业了!!放假也不忘培训工作! 这个栏目好,实用,用感控眼光看建筑布局图,是很好的学习机会。 1、单间太少,不利于多耐管控;
2、缺带缓冲的隔离间
3、污物处置位置错误
4、更衣间应在区域入口处,缺男更衣
5、洗手池偏少
页:
[1]