我要学院感 发表于 2019-12-30 09:02

导管室空气采样布局

请问各位老师,我们医院导管室采用洁净技术,那么导管室是采用万级手术间进行空气布局采样(分手术区和周边区,布10个点,放置30min),还是按照二类环境,>30㎡布5个点,放置15min?麻烦各位老师解惑,谢谢各位老师!!

小白天使 发表于 2019-12-30 09:19

导管室采用洁净技术,那么导管室是采用万级手术间进行空气布局采样(分手术区和周边区,布10个点,放置30min)就高不就低

吴晓梅 发表于 2019-12-30 09:51

《医院消毒卫生标准》
4.1.1 菌落总数应符合表1 要求。
Ⅰ 类环境为采用空气洁净技术的诊疗场所,分洁净手术部和其他洁净场所。
Ⅰ类洁净手术部环境其他洁净场所符合GB 50333 要求 。
所以导管室采用洁净技术的必须采用万级手术间进行空气布局采样。