NICU通道问题
医院前期把儿科病区都改成NICU,现在又想缩小NICU的规模,既病区一分为二,里面是NICU,外面是普儿病房,比较难的是通道问题,医务人员有专门的通道,患者通道就麻烦了,如果想把新生儿与普儿隔开,能不能使用新生儿转运车,与普儿共用通道,保证新生儿进入INICU前与外界是相对隔离的,不知这样可不可行,请教各位感控老师? 使用新生儿转运车,与普儿共用通道,真的能保证新生儿进入INICU前与外界是相对隔离的吗? 我们想看看有没有高级的转运车,转运车一用一消毒,新生儿在相对封闭的一个空间里,类似于暖箱,但空间是封闭的,里面有新风系统,是这么想的,还有一个方法就是硬开出一条通道,很窄,也会很压抑,施工起来难度也很大,把原有的病房结构可能改得乱七八糟 不知道有没有更好的办法,目前还在设想阶段,就是如果有这样相对封闭的转运车,这样做可不可行,还存在哪些感染风险,请各位老师帮帮忙! myd343730 发表于 2019-12-22 15:26
不知道有没有更好的办法,目前还在设想阶段,就是如果有这样相对封闭的转运车,这样做可不可行,还存在哪些 ...
严格执行转运车一用一消毒的话,空间封闭的转运车停在门外,墙上可以打开传递窗进行新生儿的交接,认为可行。 图纸传上来看下,比较直观。 路过学习了,谢谢老师分享! 小白天使 发表于 2019-12-22 15:51
严格执行转运车一用一消毒的话,空间封闭的转运车停在门外,墙上可以打开传递窗进行新生儿的交接,认为可 ...
老师能想到好办法,学习了 学习了!谢谢老师分享,善于思考,个人认为空气、物表做到隔离,应该可以吧?
图纸传上来看下,比较好正面看问题。 路过学习了,谢谢老师分享 路过学习了,谢谢老师分享
页: