软式内镜清洗室,通风问题
各位老师我们医院胃镜室的清洗消毒室,使用戊二醛消毒,上级来我院检查时说,通风不好,安装上送下排的设备没有地方,没法安装,我们想安装个排风扇,安装一个行不行,一拉是往外排,再拉一下就是往里面抽风,还是安装两个一个送风,一个排风实在没有条件可以安装一个排风扇 要上送下排,所以要装两个。 我们很简单,就在门的对面墙装了两个外排风扇,检查也没说啥。 小白天使 发表于 2019-12-20 11:18
实在没有条件可以安装一个排风扇
除了冬天以外可以开窗通风,冬天太冷了,安装一个排风扇就可以我们就安装一个,安装两个是两个同时开 txyy_ygk 发表于 2019-12-20 11:42
要上送下排,所以要装两个。
老师上送下排,没地方,安装两个也是都在上面,在窗户的上面玻璃上一边一个行不? CAM1130 发表于 2019-12-20 11:50
老师上送下排,没地方,安装两个也是都在上面,在窗户的上面玻璃上一边一个行不?
都在上面,那么下面的怎么排出去?
戊二醛、邻苯二甲醛、过氧乙酸等的挥发气体比重都比空气重,会聚集在室内较低的空间里,“上送下排”方式可以高效地将污染物排出。 我们医院也存在这样的问题,谢谢老师们的解答! 安装上送下排才有效果!{:1_14:} 机械排风,就是往外排的那种吧 路过学习了,哪位老师所在医院的内镜中心装有上送下排的排风系统,能否拍照上传一下。我们叫工程师安装,工程师说要拍图给他们看一下,谢谢! 最好发一下照片,我们也存在一样的问题
页:
[1]