大家来找茬第十八期——ICU之建筑布局篇
https://bbs.sific.com.cn/data/attachment/forum/201910/30/063833p44ww477ddr3vmlw.jpg大家来找茬又是繁忙的一周,周三了想不想放松一下。那就来《大家来找茬》吧,在用我们感控人的眼光发现问题、探索真理的同时,又能放松紧绷的心情,何乐不为呢?大家好,我是栏目主持-老衲不信佛。SIFIC论坛自《带着问题学规范》《周五课堂》《每周一书》《感控时间》等专栏热播后,又再次推出一项吸睛新栏目——《大家来找茬》。该栏目每周三准时在论坛与大家见面。每期一个主题以图画的形式展现给大家,考核大家眼力的时刻到了,跟帖回复你发现了几处错误(附上依据),凡回答正确者奖励金币2枚,试题的答案会在下一期揭晓;另外,也面向广大会员征集当期相关内容的问题,参与提问者同样奖励金币2枚,参与解答者,答案被论坛采用,另奖励金币5枚,问题会在下一期解答。上一期《ICU之肺鼠疫院感防控篇》的答案如下,你答对了吗? 1、肺鼠疫主要传播途径为飞沫传播,应在隔离病室有粉色的隔离标志(根据WS/T311-2009《医院隔离技术规范》:⑴7.1.3 隔离病室应有隔离标志…粉色为飞沫传播的隔离…;⑵附录E 常见传染病传染源、传播途径及隔离预防)2、个人防护不到位:进入确诊或可疑传染病患者房间,应戴帽子和医用防护口罩;在进行可能产生喷溅诊疗操作时,应戴护目镜或防护面罩,穿防护服,戴手套。病人病情允许情况下,应戴外科口罩;3、污染物表清洁消毒不及时:拍片机表面出隔离病房前有污渍;4、含氯消毒剂浓度不够且容器未加盖;5、飞沫隔离患者的房门应关闭(根据WS/T591-2018 《医疗机构门急诊医院感染管理规范》9.2 b)飞沫传播的隔离与预防:宜将患者安置于房门可关闭的诊室,特别是剧烈咳嗽和痰多的患者);6、未配置医疗垃圾桶:医务人员离开隔离病室前应脱下个人防护用品并做好手卫生。
本期以《ICU之建筑布局篇》为主题,ICU为“据点”,涉及ICU建筑布局、流程等内容。特邀请到小点点版主、高山雪莲W版主、清风细雪版主、尘埃1969版主、石桥wshh1975版主、阳光版主、小猴子波波版主作为点评专家。够惊喜吧,够分量吧!还等什么!COME ON BABY!
感觉仪器、库房在中间不合理{:1_1:} 不知道在哪读的规范,可能ICU病房开放式的不超过16张?还有洗手池不应该在两床中间,容易有气溶胶。洗手设施的比例还能也不够,个人见解 个人觉得仪器库房宜设在入口附近;负压病房和污物清洗间距离太近了。 负压病房的前室与污物清洗间应当要实质性屏障吧? 负压病房应设在病区入口 男更衣与主任办中间的储物与缓冲,这个储物是库房吧,太小了,可以和缓冲合并为一间,作为库房。 1.医疗区域、医疗辅助用房区域、污物处理区域应相应不独立。
2.洗手设施与床位数比例低于1:2,负压病房无洗手设施。
3.负压病房无独立卫生间。 本帖最后由 在云端 于 2019-12-23 12:02 编辑
1.建议值班室应紧邻更衣室;2.被服库房、治疗室、药品、仪器、库房放在污染区;3.建议治疗室和药品库房分开;4.建议仪器室及库房分开;5.治疗室应更名为治疗准备室,治疗准备室旁应设置处置室;6.负压病房无病人入口;共用缓冲间;7.建议ICU多设单间,设大厅及隔帘不利于病人隔离;8.水池太多易造成污染和潮湿 huangyan1101 发表于 2019-12-20 15:37
1.医疗区域、医疗辅助用房区域、污物处理区域应相应不独立。
2.洗手设施与床位数比例低于1:2,负压病房无 ...
huangyan1101老师,该图不算负压隔离间有19张床,10个洗手池(南、北两端各有2个洗手池),应该符合1:2的配置了{:1_1:} 下载学习了,感谢老师的分享 答案揭晓了(祥见19期),你答对了吗?
1、ICU内应至少配备1个单间病室(房)(根据WS/T 509-2016《重症家奴病房医院感染预防与控制规范》5.4);
2、负压病房(隔离病房)应设在对其他患者危害最小的区域——病房入口处;
3、负压病房未设置卫生间,也未设置用于倾倒其它患者排泄物的卫生间;
4、辅房面积不足:仪器、库房分设,库房可以放到辅助区;
5、建议治疗准备间(加配药)与药品存放可分内外间;
6、缺处置室、配餐室(有营养科送餐的可以不设)、医生办公室;
7、缺仪器设备处置区域,清洁消毒后存放入仪器间; babyyang 发表于 2019-12-18 11:53
不知道在哪读的规范,可能ICU病房开放式的不超过16张?还有洗手池不应该在两床中间,容易有气溶胶。洗手设施的比例还能也不够,个人见解
请教老师,这个16张床的出处在哪里?先谢谢了 老衲不信佛 发表于 2019-12-24 15:02
huangyan1101老师,该图不算负压隔离间有19张床,10个洗手池(南、北两端各有2个洗手池),应该符合1:2的 ...
谢谢老师提醒,南北的那几个么看到