夜舞倾城 发表于 2019-12-16 17:23

环境监测

请问老师们:妇产科病区治疗室(单独)是几类环境?

13907431186 发表于 2019-12-16 21:23

按三类管理啊、、、、、、、

ynosmile 发表于 2019-12-17 08:08


治疗室Treatment room 为患者实施治疗操作, 如关节腔内注射、鞘内注射、骨穿、腰穿、胸穿、换药等存放无菌物品、清洁物品(如消毒后药杯及管路)等 操作台、治疗床、物品柜、治疗车、锐(利)器盒、医疗废物桶、非医疗废物桶、手卫生设施没有与室外直接通风条件的应配置紫外线灯 门诊清洁性治疗和污染性治疗应分室进行,分别设置 I 类(清洁性)治疗室和Ⅱ类(污染性)治疗室Ⅰ类治疗室进行清洁性治疗,如腰穿、骨穿、胸穿、关节腔内注射、鞘内注射、导尿、清洁换药等Ⅱ类治疗室进行感染性治疗,如感染性伤口换药等病房可将Ⅰ类治疗室和Ⅱ类治疗室设置为同一室,清洁性治疗优先,与感染性治疗分时段进行空气和物体表面消毒应符合 GB15982 的规定





小白天使 发表于 2019-12-17 08:09

Ⅲ类环境:儿科病房、妇产科检查室、注射室、换药室、治疗室、供 应室清洁区、急诊室、化验室、各类普通病房和房间.

ynosmile 发表于 2019-12-17 08:10

Ⅰ类环境为采用空气洁净技术的诊疗场所,分洁净手术部和其他洁净场所。Ⅱ类环境为非洁净手术部(室);产房;导管室;血液病病区、烧伤病区等保护性隔离病区;重症监护病区;新生儿室等。Ⅲ类环境为母婴同室;消毒供应中心的检查包装灭菌区和无菌物品存放区;血液透析中心(室);其他普通住院病区等。IV类环境为普通门(急)诊及其检查、治疗(注射、换药等)室;感染性疾病科门诊和病区。 行业标准15982

户名:红杉 发表于 2019-12-17 08:59

再次学习,感谢老师分享!
页: [1]