口腔科用水
各位老师大家好,我们口腔科牙椅末端用水为自来水,微生物检测严重超标,口腔科写了报告让医院整改,领导说让院感说出口腔科牙椅末端水的标准在哪个规范里?还有,需要做防止生物膜形成,怎么处理?在线等!!! 请老师参考阅读:https://bbs.sific.com.cn/thread-178333-1-2.html
[讨论] 口腔科水超标,你们是如何做的? 有的老师处理方法是:每天把储水罐用优氯净浸泡消毒然后冲洗,就不超标了。 小白天使 发表于 2019-12-16 17:17
有的老师处理方法是:每天把储水罐用优氯净浸泡消毒然后冲洗,就不超标了。
老师老师,口腔科用水标准在哪个规范?我找了半天没找到 lsc950709 发表于 2019-12-16 17:18
老师老师,口腔科用水标准在哪个规范?我找了半天没找到
牙科综合治疗台水源水
符合生活饮用水要求,且菌落总数应≤100cfu/mL,并不得检出铜绿假单胞菌、沙门菌和大肠菌群。 牙科治疗用水符合饮用水标准,但是终末漂洗用水需要符合无菌水标准{:1_7:},不知道说的对不对? 本帖最后由 卞雲飞 于 2019-12-17 09:01 编辑
https://bbs.sific.com.cn/data/attachment/album/201912/17/085812htgvc3vavxgomagw.pnghttps://bbs.sific.com.cn/data/attachment/album/201912/17/085812q03d3ivkdsjvkjd3.pnghttps://bbs.sific.com.cn/data/attachment/album/201912/17/085811kej53v18s8tv8t36.png这是17年我国某省制定的口腔用水地方标准。
如何解决牙椅管路水路微生物超标
https://bbs.sific.com.cn/thread-235139-1-1.html
(出处: 上海国际医院感染控制论坛)
老师,您可以看下我写的这篇帖子,里面有讲到微生物超标的5个原因,还有去除生物膜的办法。
你有什么疑问欢迎联系微信:13735199636 牙椅管路本身弯曲且直径微小,而且牙椅管路内水一直处于恒温状态,给细菌滋生创造条件。
我看到很多老师都说自己手动消毒或者用储水瓶消毒。这种方法是有一定效果,但是:
1.需要医护人员自己调配消毒液,人为干扰因素多。消毒液易挥发,对医护人员的健康有影响。
2.牙椅内部分2条水路,上述做法只能对医生台水路进行消毒。漱口水一端无法进行消毒。久而久之,漱口水一端容易滋生生物膜,导致超标。
3.疾控或者卫监局水质抽样检测,抽取的是手机尾管,三用枪和漱口水的水样,所以上述消毒方法没法消毒彻底。