新生儿建筑布局
请教新生儿布局问题,现新生儿科为净化病房,想在一个病房中安装隔断,分出2个房间,放置不同病种的患儿,这样会影响房间净化效果吗,请教 我觉得会影响。因为你要考查送风及回风能否在分成2个房间后兼顾到呢?且平均分配。 如果是半隔断,可能不会影响,但放置不同病种的患儿不太好。隔断到顶的话,对净化效果会有一定的影响。 层流系统吗?感觉会有影响 关注房间的面积及布局要求,不建议加隔断.
多数新生儿是在暖箱内进行治. 三毛2019 发表于 2019-12-9 19:47
我觉得会影响。因为你要考查送风及回风能否在分成2个房间后兼顾到呢?且平均分配。
谢谢老师解答,理解了 小白天使 发表于 2019-12-10 07:49
如果是半隔断,可能不会影响,但放置不同病种的患儿不太好。
隔断到顶的话,对净化效果会有一定的影响。
谢谢小白老师,谢谢, 顺治堂董事鱼瓶 发表于 2019-12-10 08:15
层流系统吗?感觉会有影响
谢谢老师的耐心解答,谢谢 ynosmile 发表于 2019-12-10 08:16
关注房间的面积及布局要求,不建议加隔断.
多数新生儿是在暖箱内进行治.
谢谢老师的解答,非常感谢 会有影响。净化病房如果是集中送风,安装隔断,送风系统被破坏,起不到净化全屋的作用。