悬吊式紫外线灯管安装要求是什么?可以把紫外线灯管嵌入式安装吗?谢谢!
悬吊式紫外线灯管安装要求是什么?可以把紫外线灯管嵌入式安装吗?谢谢! 《医疗机构空气净化管理规范》2012有安装要求 距离地面1.8米到2米, 悬吊式紫外线灯管安装也好,紫外线灯管嵌入式安装亦罢,只要在紫外线监测合格范围之内就行。{:1_17:} 不可以的,需要与地面有距离,才能达到消毒效果 谢谢楼上老师精彩回答,路过学习了。 悬吊高度距离工作面1.8-2.2米,是对空气消毒还是对物体表面消毒?如果是消毒空气,和高度是没有关系的吧 路过学习了,感谢老师指导 依据WS/T368- 2012《医院空气净化管理规范》5.4紫外线消毒中,明确指出:
紫外线灯采取悬吊式或移动式直接照射。灯管吊装高度距离地面1.8-2.2米,安装时紫外线灯(30w紫外线灯,在1.0m处的强度>70μW/cm2)应≥1.5W/m3,照射时间≥30min。
共同学习,共同进步{:1_12:} 不可以的,需要与地面有距离,才能达到消毒效果 lplbaby520 发表于 2023-9-1 13:58
依据WS/T368- 2012《医院空气净化管理规范》
5.4紫外线消毒中,明确指出:
紫外线灯采取悬吊式或移动式直接 ...
5.4里面好像没有写到安装高度问题 路过学习了,谢谢老师
页: