40W紫外线灯管消毒面积是多少?
康复治疗室的面积接近300平,想进行空气消毒,请老师指导一下,谢谢! 按《医疗机构消毒技术规范》要求,每立方米大于1.5W来安置。本帖最后由 青青叶 于 2019-11-15 14:25 编辑
WS中华人民共和国卫生行业标准WS/T367-2012
医疗机构消毒技术规范
C.6紫外线消毒C.6.1适用范围
适用于室内空气和物体表面的消毒。
C.6.2紫外线消毒灯要求
C.6.2.1紫外线消毒灯在电压为220V、环境相对湿度为60%、温度为20℃时,辐射的253.7nm紫外线强度(使用中的强度)应不低于70μW/cm2。
C.6.2.2应定期监测消毒紫外线的辐照强度,当辐照强度低到要求值以下时,应及时更换。
C.6.2.3紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到70μW/cm2的时间(功率≥30W),或降低到原来新灯强度的70%(功率<30W)的时间,应不低于1000h。紫外线灯生产单位应提供实际使用寿命。
C.6.3使用方法
C.6.3.1在室内无人状态下,采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯管吊装高度距离地面1.8m~2.2m。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/m3,照射时间≥30min。
C.6.3.2采用紫外线消毒器对空气及物体表面进行消毒。其消毒方法及注意事项应遵循生产厂家的使用说明。
C.6.3.3消毒时对环境的要求紫外线直接照射消毒空气时,关闭门窗,保持消毒空间内环境清洁、干燥。消毒空气的适宜温度20℃~40℃,相对湿度低于80%。
C.6.4注意事项
C.6.4.1应保持紫外线灯表面清洁,每周用酒精布巾擦拭一次,发现灯管表面有灰尘、油污等时,应随时擦拭。
C.6.4.2用紫外线灯消毒室内空气时,房间内应保持清洁干燥。当温度低于20℃或高于40℃,相对湿度大于60%时,应适当延长照射时间。
C.6.4.3采用紫外线消毒物体表面时,应使消毒物品表面充分暴露于紫外线。
C.6.4.4采用紫外线消毒纸张、织物等粗糙表面时,应适当延长照射时间,且两面均应受到照射。
C.6.4.5采用紫外线杀灭被有机物保护的微生物及空气中悬浮粒子多时,应加大照射剂量。
C.6.4.6不应使紫外线光源直接照射到人。
C.6.4.7不应在易燃、易爆的场所使用。
C.6.4.8紫外线强度计每年至少标定一次。
路过学习,谢谢老师! 康复室如果通风良好应该不需要紫外线消毒吧。 康复治疗室的空气消毒,可以有很多种选择,不一定要选择紫外线吧。 青青叶 发表于 2019-11-15 14:18
WS中华人民共和国卫生行业标准WS/T367-2012
医疗机构消毒技术规范
谢谢老师的分享!{:1_17:} 还有什么方法?麻烦老师指导一下!谢谢! 青青叶 发表于 2019-11-15 14:18
WS中华人民共和国卫生行业标准WS/T367-2012
医疗机构消毒技术规范
非常感谢老师的分享,很受用! 空气净化管理规范上己经有明确要求了 xieTT26 发表于 2019-11-15 15:08
空气净化管理规范上己经有明确要求了
老师,有详情的文件吗?才开始学习有很多不懂的地方,谢谢啦!{:1_1:} 路过学习,谢谢分享。 在非常时期是需要消毒。 青青叶 发表于 2019-11-15 14:18
WS中华人民共和国卫生行业标准WS/T367-2012
医疗机构消毒技术规范
依据《WS中华人民共和国卫生行业标准WS/T 367-2012医疗机构消毒技术规范》
C.6.3.1在室内无人状态下,采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯管吊装高度距离地面1.8m~2.2m。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/m3,照射时间≥30min。
划下重点!{:1_1:} 路过学习了,谢谢老师的分享。
要按体积计算一下的 个人体会,安装循环风紫外线消毒器比较好,面积大紫外线灯管通常需要好几根,悬挂的话很难看,监测也麻烦 本帖最后由 nanhudiea 于 2019-11-16 10:14 编辑
每立方米1.5W,需要算出内镜室体积 康复室开窗通风每日两次,每次30分钟 谢谢各位老师的指导!{:1_17:}