babyyang 发表于 2019-11-8 11:29

ICU新风

每当我院改造就上网求教大家,老建筑改造真是问题多多,令人头疼,可我院实在必须得改造,现在又来麻烦大家,对ICU的空调系统,消毒系统还有新风系统有什么要求吗?个人拙见是,空调系统要求上送下回(接触了一些厂家说做不到),消毒就循环风紫外线,平时开窗通风,没有必要单独的新风?不知道理解对不对,还有有规范吗?谢谢各位老师

吴晓梅 发表于 2019-11-8 14:40

个人愚见:ICU开窗通风+空气消毒机足够了!天气适合的时候只要开窗通风就行了,不能开窗通风的时候用空气消毒机。空调系统是没办法上送下回的,ICU也不需要!
内镜室需要采取“上送下排”,是因为消毒剂如戊二醛、邻苯二甲醛、过氧乙酸等的挥发气体比重都比空气重,会聚集在室内较低的空间里,“上送下排”方式可以高效地将污染物排出。
根据《医院空气净化管理规范》。

babyyang 发表于 2019-11-8 14:42

txyy_ygk 发表于 2019-11-8 14:40
个人愚见:ICU开窗通风+空气消毒机足够了!天气适合的时候只要开窗通风就行了,不能开窗通风的时候用空气消 ...

嗯   明白了   我对空调系统什么时候上送下排不是很了解   谢谢啊我也是这样认为的开窗通风就可以解决的为什么要那么复杂

小白天使 发表于 2019-11-8 20:42

ICU的空调系统没有硬性规定必须是新风的。可以使用循环风➕开窗通风。

老衲不信佛 发表于 2019-11-9 23:14

同意前面几位老师的意见,上送下回的是采用洁净技术的,而不是空调系统。

医院净化工程 发表于 2019-11-10 01:10

养肥了看!这种帖子都是干货。谢谢各位临床的不吝赐教

直性子 发表于 2019-11-10 08:52

txyy_ygk 发表于 2019-11-08 14:40
谈小洁 发表于 2019-11-10 10:35

严重赞同和学习各位老师回复!

kbk121 发表于 2019-11-15 15:32

ICU的空调系统没有硬性规定必须是新风的。可以使用循环风➕开窗通风。每日定期开机消毒。
页: [1]
查看完整版本: ICU新风